钢结构上部分设计觉得还比较简单,但是土建方面,真是的硬伤,伤得最重的是基础了!你们在做完上部结构后,比如读取了基础数据后,怎么来设计基础,什么样的情况下设计什么基础!我看好多独立基础都有短柱,短柱的作用是干嘛,什么时候才用得到短柱呢? PKPM框架设计完成后,上部结构没得问题,在最后进行节点设计的时候,基础一定要埋在下面,PKPM才能算得过去,如果你基础是外露的,那一定算不过去,不知道有没有同样的问题。这出的PKPM基础图,还要不要重新设计基础呢,比如那个基础下面在设计桩基础之类的!
钢结构上部分设计觉得还比较简单,但是土建方面,真是的硬伤,伤得最重的是基础了!你们在做完上部结构后,比如读取了基础数据后,怎么来设计基础,什么样的情况下设计什么基础!我看好多独立基础都有短柱,短柱的作用是干嘛,什么时候才用得到短柱呢?
PKPM框架设计完成后,上部结构没得问题,在最后进行节点设计的时候,基础一定要埋在下面,PKPM才能算得过去,如果你基础是外露的,那一定算不过去,不知道有没有同样的问题。这出的PKPM基础图,还要不要重新设计基础呢,比如那个基础下面在设计桩基础之类的!
SAP2000计算出来后,读取节点数据,你们那些节点设计的时候是手算还是用其它什么小工具呢,如果手算太麻烦了,望大神指点指点!
23楼
基础可以的话拿出来单独算,可以用morgain或者其他软件都可以。
柱墩配筋注意控制剪跨比、剪压比,尤其是铰接,例如大面积的膜结构,虽无弯矩,但要根据剪力配筋,防止柱墩剪切破坏。
回复
24楼
接上,同时根据剪压比注意控制柱墩截面尺寸,基础确实要比上不结构费点劲。
回复
25楼
以前见过钢结构的钢柱基础地面上都要做一定高度的混凝土保护钢柱脚的。
回复
26楼
同感啊,现在做厂房的根本就不做地质勘查,都是凭自己经验定基础埋深,尺寸,时间长了很容易出事的
回复
27楼
一样,做土建的遇到钢结构一般只有“等强代换”之类的吧;大家各有所长吧,不过,最好能学习一下,融会贯通才好!
回复
28楼
恩 连地基配筋的时候 我就用上面的螺栓来换下面的钢筋面积,听这说这太保守了
回复
29楼
基础可以的话拿出来单独算,可以用morgain或者其他软件都可以。
柱墩配筋注意控制剪跨比、剪压比,尤其是铰接,例如大面积的膜结构,虽无弯矩,但要根据剪力配筋,防止柱墩剪切破坏。
回复
30楼
部分工业厂房的基础短柱还是有露出地面的,短柱环视考虑基础较深过度段,另外个人感觉钢柱就直接连接伐板基础力学效果不钢筋混凝土如内部连接。
回复
31楼
单层工业厂房基础应该交易处理。
回复
32楼
同感,搞了快5年钢结构了,基础土建啊什么的都没机会做~
回复