本帖最后由 yuangmeng1985 于 2013-3-20 14:19 编辑 系统图上面的N1,N2我改成了一条4×6的电缆;N7,N8我改成了一条4×4的电缆了,共用零地线。但是配电柜都是2P的漏电,共用零线应该不行吧?需要怎样修改一下这个配电柜才能用呢?如果改动了时控开关会不会受影响呢?系统图,平面图在附件的PDF文档中。

本帖最后由 yuangmeng1985 于 2013-3-20 14:19 编辑


系统图上面的N1,N2我改成了一条4×6的电缆;N7,N8我改成了一条4×4的电缆了,共用零地线。
但是配电柜都是2P的漏电,共用零线应该不行吧?需要怎样修改一下这个配电柜才能用呢?
如果改动了时控开关会不会受影响呢?
系统图,平面图在附件的PDF文档中。
e25df0d79cfd812399fd.pdf
117 KB
立即下载
4e5fd452d57442122897.pdf
1.7 MB
立即下载
免费打赏
yuangmeng1985
2013年03月19日 21:26:36
2楼
希望各位老师傅们多给意见,谢谢
回复
yuangmeng1985
2013年03月20日 14:12:43
3楼
:'(怎么没有老鸟解救呀
回复
yuangmeng1985
2013年03月20日 22:38:22
4楼
dingnigefei
回复
zsphn6666
2013年03月26日 10:39:18
5楼
进线侧与零排相连,出线侧零线接空气开关。
回复
宛龙九八
2013年03月26日 16:43:03
6楼
箱内布线工艺不敢恭维,中性线从漏电开关引出,PE线从PE母排引出,L/N/PE各用一根绝缘导线,汇后经PVC管或镀锌钢管引接至相应设备,
至于N1、N2合用同一根电缆的N和PE线,由于两回路负荷相等,从向量分析角度讲是可行的,但不满足漏电保护的要求,不建议N、PE线共用,N7、N8回路合用同一根电缆时,对电缆外磁场不为零,不可行也不推荐,不同相的单相回路不要用同一根电缆,建议各回路从配电盘单独引N线和PE线,用绝缘导线
回复
yuangmeng1985
2013年03月28日 21:06:23
7楼
liq437957 发表于 2013-3-26 16:43 箱内布线工艺不敢恭维,中性线从漏电开关引出,PE线从PE母排引出,L/N/PE各用一根绝缘导线,汇后经PVC管或镀 …多谢指教,第一次做这个事,做的马虎见笑了