建筑电气设计中的住宅照明,哪个房间的灯在一个回路上有没有具体要求?
sxhlhw
sxhlhw Lv.3
2013年03月19日 17:03:33
来自于照明工程
只看楼主

在看图纸时,发现好多的照明平面图的卧室、餐厅、起居室的灯具都在同一回路上,而卫生间的却不与他们相同,这有相关规定吗?还有,在绘图过程中,线路的绘制有什么具体要求啊?懂得朋友们,帮帮忙吧!

在看图纸时,发现好多的照明平面图的卧室、餐厅、起居室的灯具都在同一回路上,而卫生间的却不与他们相同,这有相关规定吗?还有,在绘图过程中,线路的绘制有什么具体要求啊?懂得朋友们,帮帮忙吧!
sxhlhw
2013年03月19日 17:05:37
2楼
希望大家帮忙解答,推荐一些资料也可以!
回复
mf9596
2013年03月19日 22:27:02
3楼
这个没有什么具体要求,套房的照明加起来也没大的电流,所以一般都是用一路。别墅的可以根据实际情况分两路,比如一层一路。卫生间单独一路的情况,应该是考虑到卫生间比较潮湿,单独一路用漏电保护器保护。
回复
知乎圆桌
2013年03月20日 10:51:08
4楼
灯具好像没规定1个回路不能大于多少个,但是插座是有规定的,1个回路不宜超过10个。
回复
ljphb
2013年03月20日 11:38:46
5楼
1、住宅厅、卧室、厨房灯在一个回路上,卫生间的灯单独做一个回路要加漏电保护----(一些审图地方要),有些审图地方不管,就将卫生间灯也接地厅、卧室、厨房那个回路上。这个有争议,见《住宅电气设计规范》条文解释。
2、插座一个回路不超过10个,但住宅不受此限制,住宅厨房和卫生间插座回路单独走,与厅房插座分开,空调插座单独走。
回复
jtjf77
2013年03月21日 09:23:24
6楼
一般来讲卫生间就是单独回路,不与其它房间共用。只进不出。
回复
爽歪歪
2013年03月21日 09:59:27
7楼
支持五楼和六楼的意见!
回复
majiecsu
2013年03月21日 20:18:27
8楼
linmiaojing 发表于 2013-3-20 10:51 灯具好像没规定1个回路不能大于多少个,但是插座是有规定的,1个回路不宜超过10个。光源不大于25个
回复
jwqtsj
2013年03月23日 11:25:07
9楼
不错.卫生间照明肯定单独是一回路,安全考虑.
回复
dhz898
2013年03月25日 04:49:53
10楼
一般符合民规就行,一个回路灯数不超过25个,电流不超过16A.
回复
kailelaohu
2013年03月25日 22:59:49
11楼
好像是一个回路灯数不超过25个,总功率不大于1000w