pkpm剪力墙结构地下室部分建模疑问
小刘213123
小刘213123 Lv.12
2013年03月19日 16:04:45
来自于PKPM
只看楼主

剪力墙结构,地下室车库梁跨度比较大,在支撑梁的剪力墙节点处加设柱,从计算资料显示剪力墙与柱重合部分剪力墙配筋超筋,在柱施工图模块中,柱配筋正常,按那个是合理的,我这样建模是否不正确。谢谢

剪力墙结构,地下室车库梁跨度比较大,在支撑梁的剪力墙节点处加设柱,从计算资料显示剪力墙与柱重合部分剪力墙配筋超筋,在柱施工图模块中,柱配筋正常,按那个是合理的,我这样建模是否不正确。谢谢



QQ截图20130317114504.png

免费打赏
win00win
2013年03月19日 16:54:18
2楼
可以把墙柱叠合部位的墙肢删掉,pkpm计算有时候会有这样的问题,把多余的墙肢删掉以后就应该没问题了
回复
小刘213123
2013年03月19日 18:09:21
3楼
我把叠合的墙删了,建100的刚性梁,上层的墙体在叠合部位通不过了,
回复
plane2002
2013年03月21日 12:28:03
4楼
同意二楼意见,按此实施
回复
ohsorry
2013年06月26日 23:47:50
5楼
不懂什么意思啊
回复
wuhong0707
2013年06月28日 17:31:24
6楼
把地下室的墙肢加长一点就可以了
回复

相关推荐