上喷,下喷,侧喷都在什么情况下使用
在水一方oo
2013年03月18日 14:17:51
只看楼主

本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-18 14:22 编辑 求教:上喷,下喷,侧喷各用在什么条件下啊,哪位盆友能解释解释,规范上找了半天也没找到

本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-18 14:22 编辑

求教:上喷,下喷,侧喷各用在什么条件下啊,哪位盆友能解释解释,规范上找了半天也没找到
免费打赏
灬天蝎乄
2013年03月18日 15:37:02
2楼
这个要根据现场的实际情况吧,一般来说,无吊顶的采用上喷,例如地下车库、储藏室;有吊顶的下喷,例如商业,办公;侧喷一般用于不宜在建筑中间顶部布置管道的,例如机械车库。
回复
evamashi
2013年03月18日 17:27:13
3楼
楼上总体都概况了,但有没有更完整、系统的总结!!期待楼下的!!!
回复
云飘飘
2013年03月19日 08:12:23
4楼
下喷:有吊顶的、车库梁下(带集热罩)
上喷:无吊顶的、格栅吊顶。
侧喷:一般用于办公室、居室、立体车库。
回复
xiachenkai
2013年03月20日 21:42:27
5楼
另外对于吊顶采用格栅的场所,要根据格栅的投影面积确定上下喷
回复
lichangan1000
2013年03月21日 12:45:08
6楼
我来谈谈
我来完善:吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷。吊顶下喷。
侧喷:宾馆、饭店标准间长度大于3m,应侧喷K115。若小于3m,采用K80侧喷。用于立体车库侧喷,那是异化使用,不属正宗。
回复
lichangan1000
2013年03月21日 12:46:11
7楼
我来谈谈
我来完善:吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷。吊顶下喷。
侧喷:宾馆、饭店标准间长度大于3m,应侧喷K115。若小于3m,采用K80侧喷。用于立体车库侧喷,那是异化使用,不属正宗。
回复
about1984
2013年03月28日 10:06:03
8楼
上下喷的选用主要是看有无吊顶,侧喷用在客房的居多。
回复
wxh_198908
2013年03月29日 13:04:35
9楼
下喷:有吊顶的、车库梁下(带集热罩)
上喷:无吊顶的、格栅吊顶。
侧喷:一般用于办公室、居室、立体车库。
回复
双鱼座
2013年03月29日 15:54:43
10楼
地板说得对
回复
君临天下
2013年04月16日 13:07:47
11楼
6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:

1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;
2 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;
3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;
4 自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头;
5 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
回复