2楼
综合考虑的结果,一个水在全系统内不能冻结,一般最低温度在蒸发器那,一个考虑末端设备除湿和制冷能力
回复
3楼
因为:回风与冷冻水热交换要有个换热温差,送风温度与室内空气温度还要有一个温度差,这两个温度差决定了冷冻水需要的温度大概是你所列的这个温度了.
回复
4楼
从舒适上考虑了室温要求,再找到合适的送风温度,这样就反推出水温要求。
回复
5楼
从末端空气处理要求上来说,要使换热盘管温度低于被处理空气的露点温度。
从输送系统上来说,这样的温度既能让水系统和风系统的输送能耗合理,也避免对保温提出过高要求
从制冷主机来说,对主机蒸发温度的要求不致过低,主机COP较高
7-12的供回水,是经过技术经济比较后,在一般的系统中各方面相对比较均衡的(区别与低温送风系统和大温差供水系统)
回复
6楼
冷冻水12~7度,冷却水32~37度。这是一个标准工况。
我认为这是一个行业标准。各中央空调厂商按一个标准来生产,末端也根据这一工况来时进行生产。这样空调暖通市场不会混乱。
回复
7楼
上面说的有道理,应该是一个合理工况,也就是说在这个工况机组比较安全稳定,也应该是一个对机组一种技术考核指标,如车油耗,多少公里耗多少油,前提是均速在多少公里的情况下。应该就是这个也是。
回复
8楼
根据机组本身的特性 与室内舒适性的要求确定的
回复
9楼
同意5楼观点
回复
10楼
这个问题很经典呀
回复
11楼
拿液体5度的换热温差算呀,蒸发温度一般2度,冷冻水出水7度,进水12度,液气换热温差10度左右,这不是就到了室内设计参数了吗
回复