楼房总漏电保护器跳闸
gongdicainiao
2013年03月16日 22:39:49
只看楼主

各位大侠 您好! 近期发现楼房总漏电保护器经常跳闸。原因是由各单元用户的短路与漏电造成的,现楼房用户各家都有漏电保护器。但各家的漏电保护器起不到漏电保护的作用。而楼房的总漏电保护器跳闸,导致整栋楼房停电,请各位大侠给予赐教。

各位大侠
您好!
近期发现楼房总漏电保护器经常跳闸。原因是由各单元用户的短路与漏电造成的,现楼房用户各家都有漏电保护器。但各家的漏电保护器起不到漏电保护的作用。而楼房的总漏电保护器跳闸,导致整栋楼房停电,请各位大侠给予赐教。
免费打赏
muyuyao
2013年03月17日 02:24:44
2楼
现楼房用户各家都有漏电保护器。但各家的漏电保护器起不到漏电保护的作用。

------这就太可怕了!!!

此说法准确否???!!!

楼主最好附图或照片,并附技术参数!!!
回复
云飘飘
2013年03月17日 07:05:34
3楼
最好有图纸,不好判断,线路漏电、选型不对、下一级漏电开关损坏等等。
回复
gongdicainiao
2013年03月17日 09:39:28
4楼
:'(用户的漏电保护器不是电子式的 总漏电保护器是电子式的 另外漏电电流相等时间相等。这两种因素引起漏电保护器跳闸。
怎么办。
回复
lichengwen163
2013年03月17日 10:03:39
5楼
是不是因为总漏电保护器的等级选小了,每户的漏保选择30ma的,当每户漏电电流小于30ma时,各户的漏保并不动作。但是若干户综合到一起后,总漏保是否能承担?
回复
狼小芸
2013年03月17日 10:58:22
6楼
换个漏保试试
回复
gxnn1973
2013年03月17日 17:51:42
7楼
检查一下总线路,要不换一个漏电保护开关试试看。
回复
flylovemore
2013年03月17日 20:34:35
8楼
把漏报换成断路器
回复
cnhi001
2013年03月19日 09:52:39
9楼
先判断是漏电跳还是过流跳,可以在用电高峰时量一下电流,如果是漏电跳,查一下每路出线的对地电阻,如果每户都有漏电开关,就可以把总开关换为不带漏电的断路器,
回复
hua-39615
2013年03月19日 10:15:54
10楼
cnhi001 发表于 2013-3-19 09:52 先判断是漏电跳还是过流跳,可以在用电高峰时量一下电流,如果是漏电跳,查一下每路出线的对地电阻,如果每 …同意,最好是检查一下每路出线的对地电阻
回复
qq359879362
2013年03月19日 10:22:37
11楼
可能总开关漏电值小了,请楼主提供分开关漏电及总开关漏电的参数
回复