防雷接地一个引下线的点 大家看看有什么不对
一念之差
2013年03月16日 10:20:03
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,附图。

如题,附图。20130316002.jpg

20130316002.jpg

muyuyao
2013年03月16日 11:28:27
2楼
为什么不选柱内对角主筋???!!!

焊接长度不足、焊缝处理似乎有问题!!!
回复
一念之差
2013年03月16日 17:18:52
3楼
muyuyao 发表于 2013-3-16 11:28 为什么不选柱内对角主筋???!!!焊接长度不足、焊缝处理似乎有问题!!!选柱内对角主筋做引下线?
回复
muyuyao
2013年03月17日 02:16:24
4楼
qinsong2233 发表于 2013-3-16 17:18 选柱内对角主筋做引下线?至少同时被破坏的概率小很多!!!
回复
caolei111267
2013年03月18日 10:31:17
5楼
这个角度看不出来是不是双面焊,梁上的也应该可以双面焊,如果是双面焊的话,按6倍钢筋直径,这个长度够长。
回复
3698eeee
2013年03月18日 13:11:19
6楼
焊接质量不好,焊接部位不是鱼鳞状.
防雷接地选柱内对角主筋比较好.



回复
xdw6055
2013年03月18日 21:36:36
7楼
焊接质量不好,焊接部位的柱子钢筋可能出现咬口情况,如果是外墙建议选择柱边钢筋。
回复
dianqipanli
2013年03月19日 05:50:47
8楼
1.引下线连接的两根水平钢筋不贯通,左侧是悬空的;
2.看不出柱主筋为多大?如果大于16mm,应采用对角两根焊接,如果小于16mm,则应该利用4根钢筋。
3.在我们这(辽宁)跨接钢筋一般采用Φ12圆钢,不用螺纹钢。
回复
htmg1982
2013年04月20日 17:55:35
9楼
可以都不焊接,绑扎紧就够用了:lol
回复
binrenhua
2013年04月22日 09:35:57
10楼
最主要的是所连接的两条梁筋没有闭合吧
回复
gj17421234
2013年04月24日 21:53:24
11楼
我们的监理逼着我们焊柱外侧的钢筋
回复

相关推荐

APP内打开