是否设置室内消火栓
chjmoshou789
2013年03月15日 13:57:34
只看楼主

一个3层的银行,一楼餐厅,二楼是银行的营业厅,三楼是职工宿舍,建筑面积270平方,楼高10.8米。请问这建筑是否要设室内消火栓,领导说要设。但是我查规范上,不满足设置条件啊,并且选择室内消火栓流量也不知道选哪个啊?真心请各位大神发表哈意见,谢谢啦

一个3层的银行,一楼餐厅,二楼是银行的营业厅,三楼是职工宿舍,建筑面积270平方,楼高10.8米。请问这建筑是否要设室内消火栓,领导说要设。但是我查规范上,不满足设置条件啊,并且选择室内消火栓流量也不知道选哪个啊?真心请各位大神发表哈意见,谢谢啦
免费打赏
抓狂
2013年03月16日 12:57:04
2楼
你的情况适用《建筑设计防火规范》8.3.3条。
回复
renxuepiao
2013年03月16日 16:32:15
3楼
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
:):):)
回复

相关推荐

APP内打开