关于消火栓的设置----竖管个数及单双栓问题
在水一方oo
2013年03月15日 11:42:50
只看楼主

7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。《高规》上在此处指明了必须使用双阀双出口型消火栓的情况,这里就有几个疑问,那对于18层以上的情况呢

7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。


《高规》上在此处指明了必须使用双阀双出口型消火栓的情况,这里就有几个疑问,那对于18层以上的情况呢
①这里说的,一般是单竖管的时候用双栓,那么双竖管可以用双栓吗,有人说双竖管双栓水量可能会不足,大家怎么看
②对于18层以上的,设双竖管有困难,那么应该怎么设置,单竖管单栓?
免费打赏
阿德
2013年03月16日 09:04:15
2楼
设计中都按单竖管单栓设计,但条文中的1.2为特例,十八层及十八层可以采用单竖管双栓
而双竖管双栓实际是2根单竖管单栓放在一起,一般消防箱没地方放时也可采用
回复
抓狂
2013年03月16日 13:12:13
3楼
回答:
1.国家标准图集有双立管双栓的消火栓箱,就是说这种是可以使用的。供水按两根单独立管计算。
2.18层以上不能适用单立管双栓,可以适用单立管单栓(通用)、双立管双栓(有限制,看具体项目和地方)。
回复
君临天下
2013年03月16日 16:06:29
4楼
本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-3-18 09:48 编辑

18层以下,设两根消防竖管有困难时可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。规范还是建议设置两个立管的。18层以上不能使用单立管双栓。
回复
kindlingpoint
2013年03月25日 12:50:36
5楼
十八层以上尽量使用两个立管,且单栓的形式;实在没地方再使用双立管双栓实际上相当于把两个消火栓放在一个箱子里了但给水分别来自不同的立管。