2楼
美女的帖子一定要顶,我先来。图中的三根柱子分别在恶劣的环境下屹立不倒,充分体现了钢结构不吵不闹,不等不靠的顽强作风。只有一个问题,第二张图里有个悬浮人,裤腿很久没熨起皱了
回复
3楼
锚栓和柱脚这样连接吗?完全成了四根螺栓承重了。
回复
4楼
:L这个现场就很有问题,脏乱差
回复
5楼
gdzgzs 发表于 2013-3-14 17:06 美女的帖子一定要顶,我先来。图中的三根柱子分别在恶劣的环境下屹立不倒,充分体现了钢结构不吵不闹,不等 …沙发言之有理,眼睛很毒啊
回复
6楼
应该需要双螺母
回复
7楼
本帖最后由 songcheng121 于 2013-3-28 12:57 编辑
第一张图:垫块垫的太多,估计是没螺丝口,把垫块点到螺丝口那开始上紧,地脚螺栓预埋过高。第二章图:地脚螺栓歪斜,旁边的地脚螺栓弯折几乎90度。且螺栓位置偏移过大。。上紧的螺栓下没有垫垫块。
回复
8楼
原设计是铰接轻钢,问题1,柱底抗简件未见,2,柱子下部一定高度不做油漆 3,安装标高调整设置垫板
回复
9楼
补充一定,应设置双螺母