新人初到,求长辈赐教母排
gwj198906
gwj198906 Lv.3
2013年03月14日 11:13:15
只看楼主

低压母线:TMY 4(40×4)+1(30×4) 后面那个30X4是如何选出来的?

低压母线:TMY 4(40×4)+1(30×4) 后面那个30X4是如何选出来的?
免费打赏
gwj198906
2013年03月15日 14:55:05
12楼
qq359879362 发表于 2013-3-14 15:03 这个有规范可查,只要PE不小于相排的一半都没问题,用都用40X4的也可以你意思是和相导体截面选择一样的?大于35的时候就取它的一半,是吧?