高压开关柜KYN28-12,一组柜子里有两台PT柜的情况下,是两台柜子里都要装PT切换装置,还是只需要在一台柜子里装就可以?请大家指教!
高压开关柜KYN28-12,一组柜子里有两台PT柜的情况下,是两台柜子里都要装PT切换装置,还是只需要在一台柜子里装就可以?请大家指教!
2楼
请求大家来发言!!!
回复
3楼
高压单母分段的母线电压互感器,其二次有三个用途:
1、电压指示(接电压表),这个用途不用切换,但也有切换的做法(有切换,会造成误解,母线停电时电压表且有电)。
2、BZT用的电压信号,这个用途是(自投前)不能切换,自投后为了退出二台PT中的其中一台,才(先并后退)。
3、低电压保护用电压信号,也是在母联合上时,为了退出其中一台PT,先并后退。
切换开关(实际叫“二次电压并列开关”)是装在母联柜的,PT柜里只装本柜的(短路)保护断路器,但这断路器必须有一付辅助常闭,用于“低电压闭锁”。
回复
4楼
PT切换装置只在一处安装就可以了。两段的电压量、分段开关的辅助接点、转换开关触点都可以引到安装处。
回复
5楼
zyz8438 发表于 2013-3-15 09:42 PT切换装置只在一处安装就可以了。两段的电压量、分段开关的辅助接点、转换开关触点都可以引到安装处。谢谢………………………
回复
6楼
路过的看看 呵呵
回复
7楼
我们的项目就没装。
回复
8楼
PT切换装置只在一处安装就可以了。两段的电压量、分段开关的辅助接点、转换开关触点都可以引到安装处。
回复
9楼
pt切换,一般都用微机控制!装在其中一个pt柜里就可以了,并列时要采集2台pt柜里面pt手车的位置,还要采集母联柜断路器的分合位置,2台pt柜的电压信号。并列的前提是,一次并列后二次才能并列。