求助:关于底砼框架,上层钢结构建模(急)
alex0913
alex0913 Lv.5
2007年09月02日 19:32:42
只看楼主

底层为两个四层砼框架结构,总层高20m,,两个框架间距7.5m,中间没有砼梁相连,现在想在两个砼框架间新增设备钢平台,层高3m,设备为换热器,采用STS建模,但是心里一直没底,有几个问题一直搞不表,希望各位大侠帮忙!!不胜感激 1.采用STS建模,设备支座处有水平力,建模是怎么输入?按节点荷载输入,好像没用(支座落上梁上) 2.新增钢平台的钢柱与原砼柱采用什么连接方式,怎么连?? 3.新增钢平台与原有砼框架刚度相差较大,抗震如何考虑???

底层为两个四层砼框架结构,总层高20m,,两个框架间距7.5m,中间没有砼梁相连,现在想在两个砼框架间新增设备钢平台,层高3m,设备为换热器,采用STS建模,但是心里一直没底,有几个问题一直搞不表,希望各位大侠帮忙!!不胜感激
1.采用STS建模,设备支座处有水平力,建模是怎么输入?按节点荷载输入,好像没用(支座落上梁上)
2.新增钢平台的钢柱与原砼柱采用什么连接方式,怎么连??
3.新增钢平台与原有砼框架刚度相差较大,抗震如何考虑???
4.好像国家没有专门针对底层为砼结构,上层为钢结构的规范,不知道审图中心能不能通过???
新手上路,望各位大侠多给建议!!
免费打赏
wy736872729
2007年09月06日 21:44:09
2楼
你表述不清:请问水平力是否内部能相互平衡?
最好钢柱脚铰结,螺栓连接+抗剪件。
工业结构中,下砼上钢的多了去了。
回复

相关推荐