天正暖通2013所依据的《采暖通风与空气调节设计规范》应该是2012版的,可是为什么我的计算说明书中却是2003版,请问怎么改成使用2012版规范。
天正暖通2013所依据的《采暖通风与空气调节设计规范》应该是2012版的,可是为什么我的计算说明书中却是2003版,请问怎么改成使用2012版规范。
2楼
在计算中无法选择负荷系数法2012简化版
回复
3楼
crystallover 发表于 2013-3-13 00:24 在计算中无法选择负荷系数法2012简化版试用版本不提供最新版本规范上的计算方法。
回复
4楼
是输出的计算书上的吧,这个在修改,带来的不便,我们深表歉意。
回复
5楼
cryogen 发表于 2013-3-13 09:38 试用版本不提供最新版本规范上的计算方法。这样啊,正式版才提供这个功能吗
回复
6楼
cryogen 发表于 2013-3-13 09:39 是输出的计算书上的吧,这个在修改,带来的不便,我们深表歉意。是的,是计算书上的,请问版主,这个是计算书上写错了,还是天正暖通2013试用版确实是依据2003版规范进行计算的呢
回复
7楼
crystallover 发表于 2013-3-13 10:17 是的,是计算书上的,请问版主,这个是计算书上写错了,还是天正暖通2013试用版确实是依据2003版规范进行 …计算书上写错了,你可以看看冷负荷的计算书,那个已经修改了,而且气象参数库什么的都已经更新了,可以对照新规范查证。
回复
8楼
cryogen 发表于 2013-3-13 17:30 计算书上写错了,你可以看看冷负荷的计算书,那个已经修改了,而且气象参数库什么的都已经更新了,可以对 …谢谢,试过了,确实是这样。
回复
9楼
crystallover 发表于 2013-3-13 20:13 谢谢,试过了,确实是这样。:handshake,不足之处,欢迎指正:)
回复
10楼
哦,学习中,有些限制在之前要是说清楚多好呀!
回复
11楼
版主是否出个置顶帖,讲解一下哪些在试用版和正式版有不同的,避免出错。比如这个负荷计算如果支持算法不同,试用者不知道的情况下用于实际工程万一带来技术问题就麻烦了。估计所有人都以为试用只有时间限制,而没有考虑还有功能差异的。
回复