请问:地下室中消防电梯的积水坑可不可以与其它积水坑合用?没见资料里具体提过,我正在做一个工程,地下室面积不大,我很想把消防电梯的积水坑作为平时排水的积水坑,否则,不大个地方,积水坑就显得太近,太多了.可是,我又担心合用以后,万一地下室发生火灾时,喷洒系统和消火栓系统动作后,势必会影响消防电梯积水坑的排水,不知各位同行有何高见?大家在工作中有没有合用的?

请问:地下室中消防电梯的积水坑可不可以与其它积水坑合用?没见资料里具体提过,我正在做一个工程,地下室面积不大,我很想把消防电梯的积水坑作为平时排水的积水坑,否则,不大个地方,积水坑就显得太近,太多了.可是,我又担心合用以后,万一地下室发生火灾时,喷洒系统和消火栓系统动作后,势必会影响消防电梯积水坑的排水,不知各位同行有何高见?大家在工作中有没有合用的?
免费打赏
yaaaa
2007年09月02日 20:16:09
2楼
可以,消防排水目的就是把电梯里的消防多余水排出,只要能达这个目的的都可以。
回复
keke_1992
2007年09月02日 20:29:27
3楼
谢谢楼上的耐心回答.不过,我担心的是:消防电梯积水坑有容积要求,而且泵的流量也有要求.如果合用的话,如果地下室的喷洒或消火栓启动,地下室地面就会积水,水势必会沿排水沟进入消防电梯积水坑,这样会不会导致消防队员在使用消防电梯前室的消火栓保时,消防电梯底坑的水不能及时排除?也就是说,本来电梯积水坑只容纳沿着消防电梯流下来的水量,现在又容纳了地下室地面的水量,会不会有影响?
回复
fetal_love
2007年09月03日 08:58:39
4楼
楼上考虑的不无道理

也可以这么考虑,在火灾发生的时候,潜水泵就开始工作了,这样的话肯定可以满足设计要求
回复
gejianfeng2000
2007年09月18日 23:22:34
5楼
应该说是普通集水坑可以和消防电梯合用,消防排水泵的配电级别高于普通排污泵!!!容积按消防积水坑的容积就可以了!!!
回复
f_jg2003
2007年09月19日 17:17:39
6楼
如果在消防电梯底下做普通集水坑用不太好吧,可以在旁边做个坑,然后把电梯坑用地漏引出来感觉更好一些。
另外在电梯底下清理检修也不方便,而且别处的水排到电梯底下总感觉很怪。