新手上路 大家讨论一下照片上的气泡
hanyuanhong
2013年03月12日 19:27:35
来自于建筑施工
只看楼主

新手上路 大家讨论一下照片上的气泡

新手上路 大家讨论一下照片上的气泡
免费打赏
建筑人
2013年03月14日 11:43:52
12楼
1、塌落度太大,配合比不对。2、过振,不是振捣时间短了。3、模板密闭不严实,有孔洞存在。从拉墙螺栓处就很明显得看出来。漏浆。
回复
我本平凡
2013年03月14日 14:52:23
13楼
混凝土振捣没有到位
回复
bfl220
2013年03月16日 11:45:20
14楼
塌落度太大,看第二张图已经有翻砂的现象了振捣时间长了,其实就是每次放料太多了,一般30-40公分高,放多了再怎么振捣都没用的。
回复
九阴争茎
2013年03月16日 11:55:49
15楼
普及一下,各位这不叫气泡好吧,浇筑混凝土时候振捣了冒上来那个可以叫气泡,这叫气孔,通俗讲叫麻面,蜂窝还够不上,蜂窝是更严重的,这最多叫质量缺陷,一般是振捣不均匀或者振捣时间太短,混凝土内部的空气没有振捣冒出来造成的,不用太担心
回复
greedkay
2013年03月18日 14:54:26
16楼
1.配合比问题,试着复检一下材料、调砂率、调整减水剂比例;2.坍落度损失怎么样?有没有泌水;3.模板表面没有清理干净,浇筑前没有洒水湿润,还有一种可能就是胃涂刷脱模剂;4.混凝土工人浇筑责任心的问题,未及时将气泡排除,打磨一下看看里面的气孔是不是更多?
回复
來兮
2013年03月18日 15:52:51
17楼
麻面而已,浇筑前模板未发水,板内空气经砼热量激发冒出积累成麻面,在怎么振捣也没用的,这是振捣完出现的。
如果你认为模板光滑不会漏空气,那么请你做个实验,你将一块木板平放,然后冲水,你会发现点什么。
回复
风中白鹤
2013年03月18日 16:57:19
18楼
应该是振捣不到位。
回复
asdf861002
2013年03月26日 20:43:13
19楼
振捣时间不够
回复