PKPM钢结构节点设计疑问
maidexiang1987
2013年03月12日 16:41:51
只看楼主

我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。

我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
hnldy
2013年12月05日 09:11:33
12楼
只做过轻钢厂房,坐等高人
回复
天河钢构
2013年12月06日 17:33:54
13楼
好似在节点设计页面的那个总设计说明选择的规范不一样,那个螺栓数量就不一样(我用的是PKPM2010版的)
回复
kengjindhef
2013年12月06日 18:23:24
14楼
学习了,谢谢楼主的资料。
回复
shixingshangjiang
2013年12月08日 13:43:51
15楼

学习了,谢谢楼主的资料
回复
add_oil
2013年12月08日 16:39:24
16楼
在“梁腹板 局部加高时梁变截面开始处到柱边的距离”这一项修改,最少的值也是100啊。
回复
winner丶s
2013年12月10日 14:33:16
17楼
出现这种情况有两种可能:
1.柱两侧钢梁高度不等且高差小于150
2.梁节点域强度不足,故加大局部截面
回复
weibo_1444031226760
2016年01月18日 18:09:04
18楼
学习学习!!!!
回复
randylxl
2016年01月19日 22:06:34
19楼
这个我们一般都手算,不用程序出的图。参考钢结构节点图集