做一个市政的合流污水管道工程时,由于污水管贴近湖边设置,有专家说污水管转折处可以用弯头?但是规范上说是要用检查井连接的?用弯头合不合适?

做一个市政的合流污水管道工程时,由于污水管贴近湖边设置,有专家说污水管转折处可以用弯头?但是规范上说是要用检查井连接的?用弯头合不合适?
huangzhimin
2013年03月12日 15:56:52
2楼
一、为方便管道疏通和蔼养护,室外污水管转折处用弯头不合适。可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第4.4.1 条规定:检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。
二、室外污水管转折处可以用弯头等其它管件。可参见《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003第4.3.9条 室内管道的连接应符合下列规定:
1 卫生器具排水管与排水横支管垂直连接,宜采用90°斜三通;
2 排水管道的横管与立管连接,宜采用45°斜三通或45°斜四通和顺水三通或顺水四通;
3 排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头、弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头或90°变径弯头;
4 排水立管应避免在轴线偏置;当受条件限制时,宜用乙字管或两个45°弯头连接;
5 当排水支管、排水立管接入横干管时,应在横干管管顶或其两侧45°范围内采用45°斜三通接入。
回复
一生为水
2013年03月12日 20:07:57
3楼
第二条是室内。。。。。。。。
回复
gxb86011839
2013年03月13日 10:25:57
4楼
:handshake
回复
timslx
2013年03月22日 20:59:50
5楼
不错不错哦!
回复
mingxu1310
2013年03月29日 09:26:54
6楼
小管径的 有时候用用弯头也问题不大吧 只在钢管排水的时候用过
回复
xyprince
2017年05月27日 13:51:03
7楼
我感觉塑料管,钢管等,管径不大的时候是不是可以稍微突破下规范~
回复
angelia01
2017年08月02日 11:13:14
8楼
现场有个污水管的问题不晓得能不能转弯的,时间又很紧张,施工单位提议做U型管,绕过去
回复
damacy82
2017年08月02日 13:25:48
9楼
市政工程尽量还是不要用弯头~不好清淤~堵了都没办法~还是要设井,个人意见
回复
一个小浪子12
2017年08月02日 16:09:59
10楼
我支持楼上的意见,市政管线转弯处设检查井,不然堵起来了怎么办。。
回复
已婚贫下中农
2017年08月07日 17:10:44
11楼
市政管道不要用弯管,最好设置检查井,转弯处可以采用扇形检查井