请教,这种地基能用么?或者怎么处理?
hongying_22
2007年09月02日 16:50:14
只看楼主

家里欲盖间二层共160平方左右的房子,但是由于地基不太理想,怕有什么问题,所以想请教下:地基正好位于V字形山谷回填的回填土上(,如附图,最深处5m左右,无地质资料,回填是推土机直接推平,未压实,但土质较好,为碎石土且已有十年),地处勐腊,抗震地区好像属于2类8级(0.3g),基础打算采用砖放脚钢筋砼基础,钢筋砼基础尺寸1200*250mm,钢筋采用12@200,想问下设计的朋友,这样子安全么?

家里欲盖间二层共160平方左右的房子,但是由于地基不太理想,怕有什么问题,所以想请教下:地基正好位于V字形山谷回填的回填土上(,如附图,最深处5m左右,无地质资料,回填是推土机直接推平,未压实,但土质较好,为碎石土且已有十年),地处勐腊,抗震地区好像属于2类8级(0.3g),基础打算采用砖放脚钢筋砼基础,钢筋砼基础尺寸1200*250mm,钢筋采用12@200,想问下设计的朋友,这样子安全么?

1188723012754.JPG

免费打赏
林宝坚尼
2007年09月03日 09:08:45
2楼
这种事儿你还是找个专业地质勘察人员现场看一下,谁也不敢这样子看看图就断定有没有事.不负责任不是?
回复
yaliqin056
2007年09月04日 10:50:39
3楼
你把小溪全部堵死了阿,那原来的水怎么办啊,岂不要另外花钱阿。
回复
hongying_22
2007年09月05日 12:32:58
4楼
不是吧,找地质队,我在边疆小镇啊,哪有什么地质甚测的,有的话我也不用问啦。小溪改道了。
回复
林宝坚尼
2007年09月05日 14:27:57
5楼
那请楼主到结构版块去问一下高人吧.嘿嘿,俺是不敢下结论的.
回复
yifan.l001
2007年09月08日 12:02:37
6楼
地基正好位于V字形山谷中,是不是泻洪道?山下 要作好防洪处理,特别是几十年一遇的洪水!!!!
回复
101425
2007年09月09日 11:58:28
7楼
干吗非要在填平的地方做呢,把房子移动一下不行么,
回复
hanliujianzhu
2007年09月15日 18:23:05
8楼
如果地下水没什么问题的话,我想应该还可以的。因为当初推土机填土时本身已经压实过,只是不够规定的遍数;再者,填土经8年以上的自然夯实后,应该是比较稳定的。还有你的基础又那么结实!不过最好不要盖太高!3-4层应该可以的!