你好,请教下:天正暖通VRV作图,一台室外主机拖2层室内机,铜管跨层了,不好算铜管管径了,系统计算不出来谢谢!
你好,请教下:天正暖通VRV作图,一台室外主机拖2层室内机,铜管跨层了,不好算铜管管径了,系统计算不出来
谢谢!
2楼
回复
3楼
你好,对于双层多联机的计算步骤如下:分别布置两层的多联机,绘制冷媒管线,使用连接VRV命令连接室内机与冷媒管,然后在二层上插入冷媒立管,使用设备连管命令将冷媒管干管与室外机连接,然后进行系统划分,计算的时候分层框选。
回复
4楼
多联机计算详见附图
回复
5楼
在你的帮助下问题已经解决,非常感谢!祝你工作顺利,生活愉快!
回复
6楼
onecafe 发表于 2013-3-12 08:31 在你的帮助下问题已经解决,非常感谢!祝你工作顺利,生活愉快!:handshake
回复
7楼
天正技术支持相当不错。
回复
8楼
天正技术支持相当不错。
回复
9楼
cryogen 发表于 2013-3-11 10:47 多联机计算详见附图请问红色显示长度为0的是什么意思?
回复
10楼
cclzj2008 发表于 2013-11-21 15:46 请问红色显示长度为0的是什么意思?能截图看看吗?
回复
11楼
cclzj2008 发表于 2013-11-21 15:46 请问红色显示长度为0的是什么意思?红色为立管管段
回复