建筑电气工程变配电室、柴油发电机房大小怎么定
lichenliang12345
2013年03月10日 10:29:47
只看楼主

建筑电气工程变配电室、柴油发电机房大小怎么定

建筑电气工程变配电室、柴油发电机房大小怎么定
ai11008668
2013年03月11日 12:49:20
2楼
很好学习学习:)
回复
love87dream
2013年12月03日 14:55:28
3楼
哎,怎么没人指点下呢。。。我也想知道!
回复
混在电气
2013年12月03日 17:05:21
4楼
确定你的用电设备型号、数量,根据尺寸和布置,再按照规范要求确定房间尺寸。
回复
tune36
2013年12月03日 17:28:05
5楼
1台500~1000kVA变压器、配套高低压柜:需要S=60~80㎡
变配电所:一般安装2台变压器为多,则S=120~160㎡(尚须视柱网而定);净高H=3.4m以上。

1台500~800kW发电机:需要S=8m x6m;净高H=4~5m.
回复
lsc19590714
2013年12月03日 19:49:53
6楼
应根据备用电源所需用电量来决定发电机组的功率,机组功率确定后,不同厂家,发电机组的外观尺寸是不同的。土建预留门口应考虑机组进出方便,发电机房内高度要考虑有利散热,机组的排烟管道,土建预留洞口,另外还要考虑燃油存储室的问题。按规定燃油桶是不允许放在机房内的。
回复
恬恬
2015年04月09日 09:31:33
7楼
根据你的需求选择设备的容量、数量、型号。在根据所选设备的尺寸、进出线方式选定房间尺寸。考虑进出设备的进出预留门口。
回复
gdtmhjc
2015年04月09日 14:59:25
8楼
看民规图集,有比较详细的实例
回复
qinabochenhong
2015年04月20日 15:30:11
9楼

谢谢!楼主辛苦了!
回复
liyushanjiayou
2015年06月01日 11:00:02
10楼
tune36 发表于 2013-12-3 17:28 1台500~1000kVA变压器、配套高低压柜:需要S=60~80㎡变配电所:一般安装2台变压器为多,则S=120~160㎡ …谢谢 ,学习了!
回复
qinabochenhong
2015年06月01日 11:13:01
11楼

谢谢楼主分享 学习啦