ATS与STS的适用场合
黑铁匠
黑铁匠 Lv.13
2013年03月10日 07:17:11
只看楼主

如题,请各位指教查了一些资料,发现STS是最大优点是转换时间快,可是其适用场合是哪些?是否适用于建筑电气的供配电系统里面?比如消防控制室、电信交接间的用电可以用STS?还是ATS和STS都可以用?请各位不吝指教

如题,请各位指教
查了一些资料,发现STS是最大优点是转换时间快,可是其适用场合是哪些?
是否适用于建筑电气的供配电系统里面?比如消防控制室、电信交接间的用电可以用STS?还是ATS和STS都可以用?
请各位不吝指教
免费打赏
yzudxxyj
2013年03月10日 09:24:09
2楼
STS不懂,不过我们公司用的ATS是施耐德和ABB的,这两种ATS都需要切换时间的,就是点换会断一下,设备还是要停一下的:o
回复
踏雪
2013年03月10日 12:30:51
3楼
STS属于毫秒切换装置,可用在电源不可间断的场所,切换电流较小
回复
gaobobo1992
2013年03月10日 13:27:19
4楼
ATS是什么?:)
回复
黑铁匠
2013年03月10日 21:39:16
5楼
自动转换开关的简称,就是双电源互投开关
回复
ai11008668
2013年03月11日 12:49:44
6楼
很好学习学习:)
回复
boeing_s
2013年03月11日 14:55:04
7楼
本帖最后由 boeing_s 于 2013-3-11 14:57 编辑

用ATS还是STS,主要看你负载的要求
计算机类负载断电要求在毫秒级,用ATS是肯定不行了,哪怕PC级的也得在100MS以上了
回复
zxqqyy
2013年03月12日 22:45:10
8楼
ATS大家都比较熟悉,是用在两路交流电源切换,时间从几十毫秒到几秒不等,分为PC级,CB级,还有专用型等;比较好的ASCO,溯高美等
STS是静态转换开关,主要是由SCR或继电器来切换,切换时间小于10ms,为单电源负载供电(机房),但两路电源要求同源或者相位差很小。