PKPM框架结构计算中柱子节点域超限
张建22
张建22 Lv.6
2013年03月09日 21:17:00
只看楼主

请教各位一个问题:大家在计算框架结构时遇到柱子节点域超限有啥好的解决办法吗?我最近在计算一个框架结构,发现柱子轴压比都够,就是节点域超限,我就一个劲的加大柱子截面,发现有时效果也不是很明显。所以想问问各位师傅平时遇到这种问题有啥好的解决办法吗?谢谢

请教各位一个问题:大家在计算框架结构时遇到柱子节点域超限有啥好的解决办法吗?我最近在计算一个框架结构,发现柱子轴压比都够,就是节点域超限,我就一个劲的加大柱子截面,发现有时效果也不是很明显。所以想问问各位师傅平时遇到这种问题有啥好的解决办法吗?谢谢
免费打赏
cow1479360791011
2016年11月20日 09:34:23
12楼
我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
回复
z416898058
2016年12月08日 15:24:55
13楼
加大梁截面,效果更好一些。加大柱截面不划算
回复
yan2816
2017年04月14日 18:19:27
15楼
可以加大短跨方向的梁截面来处理,也可以改变混凝土标号调整节点受力。
回复
co1424739598962
2017年04月14日 21:06:37
16楼
感谢楼主分享,收获很多
回复
cxm0625
2017年08月16日 16:12:57
17楼

我也遇到同样的问题,不知道是怎么回事
回复
wdy1994
2017年08月22日 10:45:45
18楼
谢谢楼主分享
回复
祁阔
2017年08月26日 15:43:08
19楼
网上及论坛上相关帖子有不少,最新接连做了几个框架结构(4~9层),7度半,节点域超限时有发生,结合刚结束的项目,谈谈我的看法:
1、梁高加高与减小的问题,我发现,增加梁高效果并不好,根据Vj公式,其与梁高成反比,但是增加梁高后,该处刚度增大,会分配更多的地震力,并不能较好的解决超限问题;也就是通常所说的反映比抗力跑的快;
2、调整时,首先看x向还是y向超限,保证超限方向梁宽≥柱宽的1/2,确保bj取bc宽度,使得该参数取最大值;
3、减小与超限方向垂直方向的柱截面高度,比如,700x700的柱子,调整为700x600,这样减小柱子的刚度,会降低地震力(虽然降低幅度不大),同时更容易满足第2条;我的项目就是这一条调整过的;
4、保证柱子四周框架梁截面高度相差不大,最好满足3/4,保证交叉梁系约束影响系数取大值;
有限网友也有通过加大梁截面高度调整过的,但是这要区别对待,一般框架结构梁高就非常大了,如果继续增大,首先不容易满足建筑要求(比如外立面限制),其次也不容易满足室内净高要求,公共专业会有一些管道,因此个人认为还是减小该区域地震力,至于大参数,比如位移等等,还是要寻求一个比较均匀的调整。个人意见,仅供参考。欢迎拍砖。
回复

相关推荐

APP内打开