分析这起住宅电击伤害事故可以让我们对整个防雷接地知识来一个汇总,阅读这文章的同时提取了以下知识点疑问:
1:用户电热水器绝缘良好,电阻值大于2.5兆欧
请问用摇表(兆欧表)如何测一个设备外壳的绝缘电阻(摇表L和E、G端的接线),我没记错的话大于0.5兆欧即表示合格
2:对于热水器外壳接有PE保护线,通电后未发现漏电现象
请问如何测试外壳是否有漏电,使用万用表交流电压档红色表头接触热水器金属外壳,黑色表头插入热水器插座的零线孔内吗?
3:局部等电位关于电位差的理解很模糊
卫生间内热水器插座PE线是与户内配电箱PE端子排连通的,假如热水器外壳出现漏电PE线会将故障电流引导到户内配电箱PE端子排,PE端子排又是一层层直达楼层总配电箱,在从楼层总配电箱与总等电位MEB连通,MEB又与基础接地联通,所以故障电流泄到基础大地,不知道我的理解是否正确。那问题就来了,卫生间局部等电位LEB箱也与插座PE线连通的,局部等电位作用是将本楼层的电位相等(无法理解这点),无法幻想怎么个相等法。我只能理解为LEB箱子与卫生间地面钢筋连通的,地面钢筋与整栋楼的钢筋也是绑扎、焊接连通的,自然也可以将故障电流引入大地。为什么来一个“电位相等”的概念。
4:随后对4户用户PE线测量都带有180V电压,也是测量方法不明白
难道也是利用万用表,红色表头接热水器插座面板上的PE孔,黑色表头接插座零线孔吗?
5:老冰箱外壳老旧,压缩机工作时外壳带电,用万用表测量对中性线电压为180V
也是利用万用表,红色表头接冰箱金属外壳,黑色表头接插座零线(中性线)孔吗?
6:住宅PE线的接地电阻值未按要求定期进行检查
请问住宅内PE线好坏如何检查,比如卫生间插座PE线是直达户内配电箱的PE端子排,如何判断配电箱PE端子板到卫生间插座PE线是否有断线,如何查。
7:挖开接地体发现接地扁钢以几乎锈蚀断裂
接地体是不是就是MEB总等电位箱出来连接基础钢筋的这根扁钢(MEB联结线),按照“等电位连接和接地示例”图集MEB箱子只需一根MEB联结线连接基础钢筋的,那这起事故是告诉我们最好需要两跟MEB联结线连接基础钢筋吗?
8:扁钢的材料按照规范采用热镀锌材料(扁钢)
钢材的热镀锌和冷镀锌如何肉眼区别,比如我们的银色的圆钢和扁钢是热镀锌还是冷镀锌。