求老师帮忙看看下面这个排水图
水电杂牌军
2013年03月07日 23:02:44
只看楼主

我是新手,这个图我不懂,排水立管顶部的管件是管堵吗?还有那个立管顶部的检查口有必要吗?还有这个排水管没升顶通气有没有问题啊?:Q

我是新手,这个图我不懂,排水立管顶部的管件是管堵吗?还有那个立管顶部的检查口有必要吗?还有这个排水管没升顶通气有没有问题啊?:Q

未命名.jpg

免费打赏
zhougong2012
2013年03月08日 10:44:01
2楼
这个是单层排水吧,还是同层排水,管堵跟检查口都是有必要的,方便管道的清通,单层排水的话,没条件升顶,也可以不用升顶!见笑了
回复
chjmoshou789
2013年03月08日 13:15:35
3楼
在给排水制图标准上可以查到,管子顶部的那个叫法兰管堵;顶部的检查口,我觉得可以不设,规范上说:设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层必须设检查口。如果你的是最底层的话,按建筑底层的无通气两层单独排水是可以不设伸顶的。
回复
honner
2013年03月08日 21:36:35
4楼
zhougong2012 发表于 2013-3-8 10:44 这个是单层排水吧,还是同层排水,管堵跟检查口都是有必要的,方便管道的清通,单层排水的话,没条件升顶, …不行吧,没有通气,水封不保啊
回复
zjd6
2013年03月09日 10:46:41
5楼
1. 是否要通气,需要计算一下流量是否超过规范条文的要求;
2. 按规范,顶层的清扫口可以不设;
3. 管径的表示方法不够严谨;
回复
shenhanghua
2013年03月10日 20:04:30
6楼
是普通管堵,我觉得在立管顶上设管堵是以后可能要加几层楼所预留的接口
回复
zhougong2012
2013年03月18日 15:30:17
7楼
honner 发表于 2013-3-8 21:36 不行吧,没有通气,水封不保啊排水管的水流状态是腹壁螺旋流,单层排水的话,水封是没什么问题的
回复
honner
2013年03月21日 18:37:05
8楼
本帖最后由 honner 于 2013-3-21 18:39 编辑 honner 发表于 2013-3-8 21:36 不行吧,没有通气,水封不保啊水封肯定是有问题的,水流下的时候会有负压的。伸顶通气肯定是要做的/。
回复
ys_1105
2013年03月21日 20:12:20
9楼
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必
须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该
层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±
20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。
回复
ys_1105
2013年03月21日 20:55:31
10楼
还有第三个问题,可以参见建给设计手册4.4.3
回复
bingshuang0126
2013年03月23日 13:18:55
11楼
新手路过....
回复

相关推荐

APP内打开