请教各位资深人士: 1.6米的挑梁,上部配筋为4根18,底部为两根18,截面尺寸为240mm*400mm,上部承载三层砖混,层高2.8米。请问能承载三层砖实墙吗?
请教各位资深人士:
1.6米的挑梁,上部配筋为4根18,底部为两根18,截面尺寸为240mm*400mm,上部承载三层砖混,层高2.8米。请问能承载三层砖实墙吗?
2楼
你问对人了,这个不进行计算没人能告诉你。你要不要找人设计一下,我认识一朋友,他做这个业务的
回复
3楼
gdzgzs 发表于 2013-3-7 22:50 你问对人了,这个不进行计算没人能告诉你。你要不要找人设计一下,我认识一朋友,他做这个业务的好啊,他是设计院的还是私人的?
回复
4楼
首先挑梁承载不对吧,应该是砖混的连梁,其次这个承载三层的砖混可以用pkpm算,难度不大。
回复
5楼
luyinan77777 发表于 2013-3-8 08:25 首先挑梁承载不对吧,应该是砖混的连梁,其次这个承载三层的砖混可以用pkpm算,难度不大。我这建筑是底框架上砖混,挑梁是从柱子挑出来的,上面三层全是砖混结构,挑出的1.6部位上面全部是实墙,就想问能否承载住上面的荷载?恳请指教。
回复
6楼
那就不行了,你想想一个悬挑梁承载三层的承重墙,怎么可能,你每层悬挑出挑梁,承载每层的承重墙,这样才行,你那一层梁想承载三层,还用挑梁锚固在柱里,个人觉得非常不安全。
回复
8楼
是呀,我也觉得不妥呀
回复
9楼
这位同学 感觉很悬的
回复
10楼
zuwuming 发表于 2013-3-8 11:51 简直就是恐怖啊!亲,才听你说说我就觉得梁太小,而且还要看你柱子多大。。柱子是450*550但是结构师说上部4根18够了啊
回复
11楼
zhaoyexiang 发表于 2013-3-8 20:54 这位同学 感觉很悬的不是感觉悬,而是出现写裂纹了,所以我才担心!
回复
12楼
luyinan77777 发表于 2013-3-8 08:35 那就不行了,你想想一个悬挑梁承载三层的承重墙,怎么可能,你每层悬挑出挑梁,承载每层的承重墙,这样才行 …可是我这都是直接落在最底层的挑梁上了!能不能现在层层给砸开啊?我每层的挑梁配筋都是和底层一样的,只不过都是直接传到底框架的挑梁上了,请给些意见!感谢!!!
回复