请教多联机与风冷热泵两者差别只是多联机是走制冷剂,风冷热泵式走水的吗? 室外机外形上有什么区别?多联机还要加变频是吗? VRV是大金自己的牌子还是泛指别的厂家的多联机?网上的资料都偏向自己的产品,不中立。。 请赐教
请教多联机与风冷热泵
两者差别只是多联机是走制冷剂,风冷热泵式走水的吗?
室外机外形上有什么区别?
多联机还要加变频是吗? VRV是大金自己的牌子还是泛指别的厂家的多联机?
网上的资料都偏向自己的产品,不中立。。
请赐教
2楼
1、VRV(Variable Refrigerant Volume)系统——变冷媒流量多联系统,即控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。这是VRV的概念,在系统上与风冷热泵有根本的区别。不只是水系统和氟系统的区别。
2、外机形式没有大的区别,都是风冷式的。
3、多联机目前的概念比较混乱,有人认为多联机就是VRV系统,也有人认为原来的一拖多系统也可以归为多联机,貌似一拖多现在市场上已看不到影子了。这方面不用太追究,只要知道空调的发展史就可以理解,空调都是从定频向变频发展的,VRV系统一定是变频的。
4、VRV的概念已经给你贴出来了,但大金公司已经将VRV注册为商标,故VRV特指大金的多联机空调,比如说美的是MDV。。。等等,可以向厂家咨询。在某些设计院用VRF区别VRV。
回复
3楼
VRV与与风冷是有不同,风冷管路不限长度,送风柔和,
回复
4楼
室外机的冷却盘管是倒三角形的是风冷热泵吗?
室外机怎么区分多联机和风冷热泵? 得看他的冷煤管吗?
回复
5楼
都是风冷的机组,外形上类似吧。早期多联机也是由风冷热泵改装的,现在的多联机外个头矮小些
还是看接管口径直观些,水管与铜管大小对比明显
回复
6楼
mydongfeng 发表于 2013-3-8 08:13 室外机的冷却盘管是倒三角形的是风冷热泵吗? 室外机怎么区分多联机和风冷热泵? 得看他的冷煤管吗?有冷媒管进入室内就是多联机,有水管和水泵就是风冷热泵冷热水机。严格上来说多联机就属于风冷热泵,风冷热泵包括风冷热泵冷热水机组和多联机
回复
7楼
风冷热泵用镀锌管做冷媒管,长度可以很长。水冷媒,环保。
多联机用铜管,加工不方便,而且长度有限制。制冷剂可能泄露,有环保隐患。
那么请问多联机比风冷热泵有什么优势呢? 他能做小冷量的是吗?
回复
8楼
围观,学习:)
回复
9楼
一看就是菜鸟,一氟机一水机,vRV即是多联机,一个概念。变频是指压缩机的形式罢了
回复
10楼
abcde1457217674 发表于 2013-3-11 15:22 一看就是菜鸟,一氟机一水机,vRV即是多联机,一个概念。变频是指压缩机的形式罢了客气一点嘛,谁不是从菜鸟过来的?
回复
11楼
会的,相互学习
回复