2楼
KYN28A是开关柜的型号,不是微机综保。
“10KV微机怎么设置出厂参数”,微机是二次设备,不分电压的。
怎么设置,看产品说明书,还有“保护逻辑”是需要按保护需要自己组织的。
回复
3楼
楼主是想问KYN28A型10KV开关柜上安装的微机综合保护装置的出厂参数设置问题,带有TA的,一般是输入电流设置为5A(有少量为1A,看电流互感器的变比),输入电压多为100V,具体看厂家的说明书及一次接线图。
回复
4楼
设置保护功能及电流电压变比就可以,具体实际运行参数让用户自己设置,出厂时只是一个试验值就可以,
回复
5楼
具体实际运行参数让用户自己设置,出厂时只是一个试验值就可以
回复
6楼
xqh62783988 发表于 2013-3-7 12:02 具体实际运行参数让用户自己设置,出厂时只是一个试验值就可以非常感谢您能回答.具体该怎么操作呢!
回复
7楼
wd0577 发表于 2013-3-7 10:07 设置保护功能及电流电压变比就可以,具体实际运行参数让用户自己设置,出厂时只是一个试验值就可以,非常感谢您能回答.只需要设置些电流比和电压比吗?比如说变压器保护,需要具体设置哪些参数,非常感谢您。
回复
8楼
wangym3680 发表于 2013-3-7 09:24 楼主是想问KYN28A型10KV开关柜上安装的微机综合保护装置的出厂参数设置问题,带有TA的,一般是输入电流设置 …非常感谢您能回答.如果是变压器出线,是不是只需要试验下速断和电流表,还有微机上的分合,和就地与远方吗?
回复
9楼
wangym3680 发表于 2013-3-7 09:24 楼主是想问KYN28A型10KV开关柜上安装的微机综合保护装置的出厂参数设置问题,带有TA的,一般是输入电流设置 …非常感谢您能回答.如果是变压器出线,是不是只需要试验下速断和电流表,还有微机上的分合,和就地与远方吗?
回复
10楼
lingxuct 发表于 2013-3-7 08:46 KYN28A是开关柜的型号,不是微机综保。“10KV微机怎么设置出厂参数”,微机是二次设备,不分电压的。非常感谢您能回答.我是想问装配好后,微机具体需要调或者说是试验哪些参数,才算调试完毕。谢谢您!
回复
11楼
柜子厂家只能负责综保装到柜子上,并按图在柜内接线,综保调试是综保的售后服务与电气专业的保护试验以及使用方所需的保护逻辑设置,这些与柜子厂家无关。
回复