12楼
dev1227ht 发表于 2013-3-7 19:17 非常感谢您能回答.如果是变压器出线,是不是只需要试验下速断和电流表,还有微机上的分合,和就地与远方吗 …变压器出线需设置高温/超温轻瓦斯/重瓦斯及常规的过流/速断/零序电流/低电压过电压看实际情况设置,保护能正确动作,还有其他开入量就行了,也就那几个步骤!
回复
13楼
dev1227ht 发表于 2013-3-7 19:19 非常感谢您能回答.我是想问装配好后,微机具体需要调或者说是试验哪些参数,才算调试完毕。谢谢您!变压器出线需设置高温/超温轻瓦斯/重瓦斯及常规的过流/速断/零序电流/低电压过电压看实际情况设置,保护能正确动作,还有其他开入量就行了,也就那几个步骤!
回复
14楼
lingxuct 发表于 2013-3-8 08:06 柜子厂家只能负责综保装到柜子上,并按图在柜内接线,综保调试是综保的售后服务与电气专业的保护试验以及使 …大哥,没有哪一个微机厂家愿意到现场调试的,除了带后台及合同注明之外,其他根本不鸟你,除非是逻辑问题,都是电话解决的!
回复
15楼
wd0577 发表于 2013-3-8 10:07 变压器出线需设置高温/超温轻瓦斯/重瓦斯及常规的过流/速断/零序电流/低电压过电压看实际情况设置,保护能 …亲,非常感谢您。能加qq吗,希望以后亲可以多多赐教!小弟感激不尽啊!410873408
回复
16楼
dev1227ht 发表于 2013-3-8 18:46 亲,非常感谢您。能加qq吗,希望以后亲可以多多赐教!小弟感激不尽啊!410873408赐教就不敢当,你在那里上班?
回复
17楼
我在温州乐清上班,是名一次装配工。您呢!:)
回复
18楼
真的是非常感谢您,您能回答我这么多问题。:)
回复
19楼
:)我在温州上班。做一次的,非藏感谢您能回答我这么多问题。
回复
20楼
根据自己的线路参数,来定自己的定值,而且得自己试验的
回复
21楼
dev1227ht 发表于 2013-3-9 17:51 我在温州乐清上班,是名一次装配工。您呢!同样在乐清上班,在技术部混了好几年了!你做一次问调试的问题?你想做调试?脑子灵活的学调试很快的,