求助关于差动电流互感器的极性
vvvvxq
vvvvxq Lv.2
2013年03月06日 13:36:49
只看楼主

本帖最后由 vvvvxq 于 2013-3-6 13:52 编辑 各位前辈好,现在小弟正在做一个国家电网的110变35kV主变电所调试。使用的是四方电气的CSC-326G差动保护装置,,Icd=|IA+Ia|,制动Izd=(|IA|+Ia|)/2变压器的组别是YNyn0接法现在遇到的问题是,已知110kV高压侧电流互感器一次侧是P2为进端,P1为出端;二次端S1端短接接地,S2抽头端进装置。然后35kV低压侧电流互感器一次侧也是为P2为进端,P1为出端;

本帖最后由 vvvvxq 于 2013-3-6 13:52 编辑

各位前辈好,现在小弟正在做一个国家电网的110变35kV主变电所调试。
使用的是四方电气的CSC-326G差动保护装置,,Icd=|IA+Ia|,制动Izd=(|IA|+Ia|)/2
变压器的组别是YNyn0接法
现在遇到的问题是,已知110kV高压侧电流互感器一次侧是P2为进端,P1为出端;二次端S1端短接接地,S2抽头端进装置。

然后35kV低压侧电流互感器一次侧也是为P2为进端,P1为出端;

以上条件小弟不是很确认这样是不是二次端也为S1短接,S2抽头进装置。

归根到底是极性的问题。

我分析了很久,觉得是S1抽头,S2短接,但是图纸上尉S2抽头进装置,S1短接,不是特别确定需不需要改设计,请各位大仙给予解释最佳,非常感谢!



免费打赏
双鱼座
2013年03月10日 21:11:34
2楼
这个问题也确实太专业了 我也坐等答案 呵呵
回复
酉雪
2013年03月11日 09:23:38
3楼
110KV侧一次侧为P2进、P1出,35KV侧也为P2进、P1出;所以110KV侧S2进装置时,35KV侧应该S1进装置,才能做到二次侧同时指向变压器,差电流为零。送电后应该侧个向量图,确认二次接线的正确性。
回复
zsphn6666
2013年03月12日 21:11:58
4楼
变压器差动保护电流方向都应指向变压器。