脑热打了个斜穿柱子的空调孔对房子危害大吗
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年03月05日 16:51:46
只看楼主

本帖最后由 liuyinwang 于 2013-3-5 16:57 编辑 一好朋友的新房装修为了将阳台划进房间装空调好看(装修公司的主意),打了这样一个斜穿柱子的空调孔。看到孔里打断两根粗的主钢筋。急切向专家们求教这样的孔对房子的危害会有多大?他现在是欲哭无泪啊! 柱子的侧面,旁边就是墙了 柱子是L型的,损伤的最里面一根主筋应该是在L型柱子的另一边,但到底打到哪根还不确定,只知道依照角度和钢筋距离柱子边缘的距离比对后,超出了L型纵向柱子的宽度,所以应该不是在一个长方形上的。

本帖最后由 liuyinwang 于 2013-3-5 16:57 编辑

一好朋友的新房装修为了将阳台划进房间装空调好看(装修公司的主意),打了这样一个斜穿柱子的空调孔。看到孔里打断两根粗的主钢筋。急切向专家们求教这样的孔对房子的危害会有多大?他现在是欲哭无泪啊!
柱子的侧面,旁边就是墙了
那热.jpg
柱子是L型的,损伤的最里面一根主筋应该是在L型柱子的另一边,但到底打到哪根还不确定,只知道依照角度和钢筋距离柱子边缘的距离比对后,超出了L型纵向柱子的宽度,所以应该不是在一个长方形上的。
有位老师给出建议是剥掉钢筋保护层,将钢筋焊接后灌注混凝土。。。
他现在都不知道该找怎样的施工单位来解决这个问题,以及要花费多少费用,花钱我已经无所谓了,如果往孔里塞1W块,这钢筋能长出来他都乐意。他跟我说现在最想知道的是这样的情况对房子的影响有多大?会导致裂缝什么的吗?我觉得塌是不大可能的。这房子是框架结构的,说是楼板现浇的.有人说这房子就跟铁皮箱子一样,多个孔没有关系。刚又去陪她新房子看了一下,钢筋距离柱子边缘大概2CM左右(除去外面抹的一层水泥、涂料),如果要让钢筋露出来,要敲多少深度?是不是4CM,加上钢筋的直径?还是要更深?
因为是帮忙问的,问题很杂又很不专业,跟他一起翻看了这里的一些文章和资料,总结出柱子的混凝土结构中,混凝土承受的是压应力,钢筋承受的是拉应力.
根据这个说法,是不是可以认为只要房子没有遭受外力(比如地基下沉,地震等),那么基本上这个柱子的问题不是太大?不过这个孔削弱了柱子截面的混凝土的面积,也就让柱子损失了一部分承压能力....
现在6根钢筋还有4根,打断的两根是错位的,是不是遇到状况时还能挡一挡?
请各位指点迷经啊就这个孔来说,是钢筋受损严重,还是混凝土受损严重?如果不焊接钢筋,直接灌进混凝土,这种补救有意义吗?
各位帮我这个朋友出出主意吧,我看着都急啊。

那热.jpg

liuconstruct
2013年03月05日 17:10:17
2楼
断了就断了吧,现在让你找人做加固也不现实,反正房子最终要拆的,正常使用肯定没问题,不用考虑那么多
回复
mokatsch
2013年03月05日 18:18:47
3楼
现在好像每隔一两个礼拜都有人发这样的帖子。。。。。

虽然有些笑人,但是有关方面还是应该科普下。。免得房主们睡不香吃不好。。。
回复
liuyf0119
2013年03月06日 10:39:30
4楼
看看大家怎么回答
回复
zgd870610
2013年03月06日 11:07:04
5楼
现在6根钢筋还有4根,打断的两根是错位的?哪有这么少的?第一,一般建筑柱子90%是构造配筋,也就是钢筋还是比较充裕的,虽然这样很不好,但没必要大惊小怪,第二,柱子要是只有 6根纵筋的话,那这个柱子也不是什么重要的柱子,无所谓,第三,普及一下:"总结出柱子的混凝土结构中,混凝土承受的是压应力,钢筋承受的是拉应力."是不正确的,柱纵筋大多数情况下是既可能受压有可能受拉的,大多数情况下是受压的,好了,废话有点多啊:lol
回复
x1xqq
2013年03月06日 11:12:13
6楼
mokatsch 发表于 2013-3-5 18:18 现在好像每隔一两个礼拜都有人发这样的帖子。。。。。虽然有些笑人,但是有关方面还是应该科普下。。免 …兄弟,这个任务就交你了。
回复
mokatsch
2013年03月06日 11:30:49
7楼
x1xqq 发表于 2013-3-6 11:12 兄弟,这个任务就交你了。开玩笑吧。。。。我就一施工的。。。。敢班门弄斧啊。。。哈哈哈哈
回复
leiaihuaforever
2013年03月06日 13:01:03
8楼
各种奇葩啊 。。。。。。。。。。。
回复
星空苍月
2013年03月06日 16:39:22
10楼
框架以及剪力墙结构的结构部分,严禁开孔。以免对结构受力传力系统产生破坏。
回复
mokatsch
2013年03月06日 16:41:45
11楼
zyzs888 发表于 2013-3-6 16:39 框架以及剪力墙结构的结构部分,严禁开孔。以免对结构受力传力系统产生破坏。有那么厉害啊。。。。。。。那我估计之前那些论坛里求助的朋友的家和所在楼房都垮了。。可是CCAV没有报道啊
回复
zyb15023265759
2013年03月06日 17:24:54
12楼
这样的问题最好去设计单位咨询一下,感觉像柱子一端连着剪力墙,具体钢筋由多少根不好说,肯定是柱子或者墙的受压承载力会下降,还有地震作用下抵抗地震能力也减弱很多了,最好不要破坏结构构件的原状态