电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它的原理是法拉第电磁感应定律,它是用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。 电磁流量计的选用,主要是变送器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以。
电磁流量计的选用,主要是变送器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以。
一、口径与量程的选择
变送器口径通常选用与管道系统相同的口径。如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径。对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适宜。在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体,可选用流速≥2m/s.流速确定以后,可根据qv= D2 来确定变送器口径。
变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的最大流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。
二、温度和压力的选择
电磁流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的。选用时,使用压力必须低于该流量计规定的工作压力。目前,国内生产的电磁流量计的工作压力规格为:
小于 50mm口径,工作压力为1.6MPa;dwz.cn/5dy3r
900 mm口径,工作压力为1MPa;gz.daikan.cn
大于 1000mm口径,工作压力为0.6MPa。dwz.cn/5dxGS
如对变送器耐压有特殊要求,则可与生产厂家具体磋商。有的厂家已能制造耐压为32MPa的电磁流量变送器。
电磁流量计的工作温度取决于所用的衬里材料,一般为5—70℃,如做特殊处理,可以超过上述范围,如天津自动化仪表三厂生产的耐磨耐腐蚀电磁流量计,变送器允许被测介质温度为—40一十130℃。
三、内衬材料与电极树料的选择
变送器的内衬材料及电极材料必须根据介质的物理化学性质来正确选择,否则仪表会由于衬里和电极的腐蚀而很快损坏,而且腐蚀性很强的介质一旦泄漏容易引起事故。因此,必须根据生产过程中的具体测量介质,慎重地选择电极与衬里的材料。