买了一个8635W桥式整流器,输入交流30V,测得直流输出34V?怎么不是30*0.9=27V?求高手
hshgdut
hshgdut Lv.2
2013年03月05日 10:05:54
只看楼主

买了一个8635W桥式整流器,输入交流30V,测得直流输出34V?怎么不是30*0.9=27V?求高手帮忙解释

买了一个8635W桥式整流器,输入交流30V,测得直流输出34V?怎么不是30*0.9=27V?
求高手帮忙解释
fitman
2013年03月05日 10:11:04
2楼
你接点负载再测就对了。
回复
踏雪
2013年03月05日 11:57:23
3楼
测得时候 交流要用交流档 直流要用直流档
回复
lingxuct
2013年03月05日 13:15:00
4楼
交流整流以后,输出的直流电压会根据负载不同而不同,在负载不大的正常电流下且无储能元件(电容器)情况下,单相交流输入的0.9倍,是个平均值。

当直流负载只有电容器时,是单相交流电压的根号2倍(1.414倍),是峰值。
回复
dianqipanli
2013年03月05日 20:27:12
5楼
空载测量的吧?
回复
hshgdut
2013年03月06日 08:49:47
6楼
dianqipanli 发表于 2013-3-5 20:27 空载测量的吧?是空载测的,有劳指点啦
回复
hshgdut
2013年03月06日 08:50:25
7楼
dianqipanli 发表于 2013-3-5 20:27 空载测量的吧?是空载测的,有劳指点啦
回复
fitman
2013年03月06日 10:47:51
8楼
空载测量时由于平波电容器的存在,测量电压会高于平均电压。如果所有元件是理想元件,就会测到区管所说的峰值电压。带点负载测就会有正常值的。
回复

相关推荐

APP内打开