本人去年参观的,机房不是一般的大,管线特别复杂,猛地一看看不出一点眉目,只能给大家看看节点了,见谅啊。顺便说点闲篇,论坛改版了找不到施工照片那个板块了,有点不适应了,而且好像现在发图的人也不是很多了
本人去年参观的,机房不是一般的大,管线特别复杂,猛地一看看不出一点眉目,只能给大家看看节点了,见谅啊。
顺便说点闲篇,论坛改版了找不到施工照片那个板块了,有点不适应了,而且好像现在发图的人也不是很多了
42楼
超霸气的机房啊! 楼主威武啊:victory::victory:
回复
43楼
除掉一些小问题 大致还是不错的
回复
44楼
jsdxyx 发表于 2013-3-6 10:47 还有一个疑问,在北方消防泵房的管道 能用焊接吗,我们这不能用。请问,为什么北方的管道不能焊接?
回复
45楼
ghost9527 发表于 2013-3-4 17:29 里面的消防机房做的真是霸气啊,看的我都傻了楼主 这张照片里面的压力表连在一起是作何用途?
回复
46楼
楼主能说下工程的保温保护外皮是怎么做的么?
回复
47楼
壮观。。只能仰视。。
回复
48楼
请问冬天空调是用蒸汽做热源么?还是采用集中供暖?
回复
49楼
国内又有好多这样的业主方愿意花这么多少钱来搞机房呢,我觉得水泵那个紧停是用来控制水泵的吗?很好,在维修检查时很实用
回复
50楼
不错,应该是花了不少钱,这么复杂的项目至少要用BIM来做才好,否则画起来真是太费劲了!
回复
51楼
机房做得很漂亮,设备很全面,安装工艺高。机房维护保养得好
大开眼界,一般的业主不舍得花这么多的钱啊