【请教大侠】关于新规范后砌体填充墙的疑问
meige789
meige789 Lv.5
2013年03月03日 17:15:24
只看楼主

新遇到的不确定的问题,欢迎大侠们探讨:1、当填充墙顶部为自由端时,构造柱间距不应大于多少m?出处是?2、外墙上所有带雨篷的门洞两侧均应设置通高构造柱,且应与雨篷梁可靠拉结。构造柱截面尺寸是多少 ,纵筋是多少,箍筋ƒ是多少?出处是?3、当墙体顶部为自由端时,应在墙体顶部设置一道压顶圈梁,圈梁截面尺寸是多少,纵筋为多少,箍筋为多少?我在图集上查了,没有查到。

新遇到的不确定的问题,欢迎大侠们探讨:
1、当填充墙顶部为自由端时,构造柱间距不应大于多少m?出处是?
2、外墙上所有带雨篷的门洞两侧均应设置通高构造柱,且应与雨篷梁可靠拉结。构造柱截面尺寸是多少 ,纵筋是多少,箍筋ƒ是多少?出处是?
3、当墙体顶部为自由端时,应在墙体顶部设置一道压顶圈梁,圈梁截面尺寸是多少,纵筋为多少,箍筋为多少?
我在图集上查了,没有查到。

免费打赏
wangxiaopeng3620
2013年08月23日 21:12:51
12楼
可以参考地方标准图集,有类似的具体做法
回复
hczxiaowuchunqiu
2013年08月26日 10:20:00
13楼
你说的问题都是与砌体结构抗震有关的,请你查看砌体结构设计规范吧!
回复
zzy198838
2013年11月28日 04:07:46
14楼
朋友 这些在12G614-1图集里面都有的 对于你的问题 我一一解答
1.填充墙顶部为自由端时,一般是隔3M设一根构造柱,一般结构总说明上有。
2.构造柱截面以及配筋参考图集15和16页 截面为 墙宽X200 配筋为4跟12的纵筋 箍筋6圆大间距200(一般都是这样)
3.自由端圈梁一般为 墙厚X120 纵筋为4根8圆的 箍筋为6圆大 间距300

这些一般在你的结构总说明图上要告诉你的
回复
marchqt25
2013年11月28日 08:47:32
15楼
帮楼主顶一下。
回复
一仰化碳
2013年11月28日 09:09:02
16楼
砌体规范或是施工规范上应该都由的吧
回复
gfhyongyuan
2013年11月28日 09:34:04
17楼
zzy198838 发表于 2013-11-28 04:07 朋友 这些在12G614-1图集里面都有的 对于你的问题 我一一解答1.填充墙顶部为自由端时,一般是隔3M设一根 …顶一下下吧
回复
meige789
2015年10月24日 10:59:20
18楼
yiranfanhongmei 发表于 2013-8-23 09:02 可以参考地方标准图集,有类似的具体做法具体的措施,而不是嘴上说说,这样谁都会说
回复
fendou2213
2016年05月17日 16:39:34
19楼
同问。到底是在哪本图集上还是只在设计说明上具体提到,或者哪本图集上说的是按照设计要求?