关于室外计算的几个问题。
huh9009
huh9009 Lv.9
2013年03月03日 12:57:04
只看楼主

本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 编辑 1.初始设置-室外设置中,管长、埋设精度的小数点后位数,与管网埋深做出来的高程表小数点位数不一至。2.室外计算中的雨水水力,计算给出的管径和管材规格中定义的管径不一至,如管材规格中聚乙烯双壁波纹管无DN700的规格,但计算后会自动给出此规格。3.纵断面图时,选择起点终点井后,如果雨水井有连接雨水口,就不能正常的出纵断面图,会提示“2管线相交之处缺少井!”,如果此时把雨水连接管删除,就能正常出纵断面图。

本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 编辑

1.初始设置-室外设置中,管长、埋设精度的小数点后位数,与管网埋深做出来的高程表小数点位数不一至。
2.室外计算中的雨水水力,计算给出的管径和管材规格中定义的管径不一至,如管材规格中聚乙烯双壁波纹管无DN700的规格,但计算后会自动给出此规格。
3.纵断面图时,选择起点终点井后,如果雨水井有连接雨水口,就不能正常的出纵断面图,会提示“2管线相交之处缺少井!”,如果此时把雨水连接管删除,就能正常出纵断面图。
4.使用雨水连井命令时,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,就可以正常连接到井;如果把已经正常连接到井的雨水口复制到新的井边上,再使用雨水连井命令时,就不能连上了。
免费打赏
请勿飞扬
2013年03月04日 09:41:04
2楼
1: 的确存在,我们尽快修改。

3:我自己画了简单图,没有重新您的问题, 建议hu兄给我发张dwg看看。
回复
kobe_bryant24
2013年03月14日 11:26:42
3楼
1 4 两个问题 收到
第二个 问题 正在试验
第3个问题 上图吧
回复
kobe_bryant24
2013年03月14日 13:42:17
4楼
第二个 问题 讨论一下
现在确实是没有考虑管材规格的影响 在 “初算” 的时候,在初算的时候是根据流量和流速的大小给定一个 “管径” 的。。。。我觉得 这种想法 只是给大家一个参考具体的复算才是真正的计算。。。不知我的说法明白否?
回复
huh9009
2013年03月14日 21:10:47
5楼
明白你的意思,我只是怕初算时给的规格不对的管径,会给人产生误导。而且不同管材的内径也是不一样的,排水量自然也是有区别的。
回复
jinpumiao
2013年03月25日 19:07:39
6楼
都是高手!
回复