一个厂区容量大,10架空线路的杆要选什么杆
wzh19870711
2013年03月02日 20:27:30
只看楼主

现在有一个厂区容量大很大,2路10KV高压进线,每路高压进线是3根300的高压电缆,在厂区入口立一根杆,然后2路10KV高压进线架空引入后电缆引下,那么这个杆上就相当于最少18根架空线,请问这种杆怎么画,最好有CAD的图纸能发给我参考下,还要带2个隔离开关

现在有一个厂区容量大很大,2路10KV高压进线,每路高压进线是3根300的高压电缆,在厂区入口立一根杆,然后2路10KV高压进线架空引入后电缆引下,那么这个杆上就相当于最少18根架空线,请问这种杆怎么画,最好有CAD的图纸能发给我参考下,还要带2个隔离开关
双鱼座
2013年03月02日 20:35:05
2楼
楼主你的意思是电线杆怎么画吗?
回复
lingxuct
2013年03月03日 12:18:48
3楼
楼主的意思是每路(每相)3根300平方的电缆?

电缆引止架空线,再到变电所从架空线上用电缆引下?

3根300平方并接的10KV线路,请问,进线断路器用多少A额定电流?

是不是有2000A电流?架空线用什么线是个问题?!
回复
xingzhinong
2013年03月03日 12:50:25
4楼
这样的情况,一根线杆不够吧
回复
wzh19870711
2013年03月04日 08:32:43
5楼
xingzhinong 发表于 2013-3-3 12:50 这样的情况,一根线杆不够吧钢杆不行吗,我见过一个钢杆上架4回线,共12根架空线的
回复
踏雪
2013年03月04日 10:28:50
6楼
:(为什么是18根呢?
回复
wzh19870711
2013年03月04日 12:25:50
7楼
ygh1988 发表于 2013-3-2 20:35 楼主你的意思是电线杆怎么画吗?嗯,是的,一根杆上这么多线肯定的用钢杆,我算了下,大概最少需要18根线,这样的钢杆怎么画
回复
wzh19870711
2013年03月04日 12:31:13
8楼
lingxuct 发表于 2013-3-3 12:18 楼主的意思是每路(每相)3根300平方的电缆?电缆引止架空线,再到变电所从架空线上用电缆引下?嗯,是的,就是由上级供电局的110KV变电所架空引来,在厂区入口做一个终端杆,然后由这个终端杆电缆引下,厂区内电缆埋地至厂区内10KV变电所,厂区内10KV变电所有两个进线柜,进线柜的断路器是VS1-12/1600A-31.5KA DC220V的,每个进线柜进线电缆选的3根3X300的10KV电缆,
回复
lingxuct
2013年03月05日 15:48:16
9楼
电缆直接进到进线柜好了,为什么中间加一段架空线?

本来做一段架空也没问题,现因架空线截面太大,单根钢芯铝绞线没750平方的吧?
回复

相关推荐

APP内打开