高手之交?
qqq32
qqq32 Lv.2
2007年09月01日 22:05:51
来自于中央空调
只看楼主

GB规范为何定风管尺寸630??为何不是650?? 另外为何设计院图面一直缩管 我说可以不缩管 直管到底 对方却回说啥摩擦损失与风量分配问题外气空调箱出风为何要拉到FCU出风或另外出风 不可以直接接到FCU吸入风口后面??

GB规范为何定风管尺寸630??为何不是650??

另外为何设计院图面一直缩管 我说可以不缩管 直管到底 对方却回说啥摩擦损失与风量分配问题

外气空调箱出风为何要拉到FCU出风或另外出风 不可以直接接到FCU吸入风口后面??
免费打赏
wu.ye
2007年09月02日 13:41:01
2楼
什么叫高手之交??
呵呵,我不是高手就不和你这位高手交流了。
回复
czh415
2007年09月02日 17:01:17
3楼
虽然我不是什么高手 不过我还是想试着回答楼主的问题:1、630的问题,分管的尺寸有一个特点,就是宽度增大一号并且高度减少一号的时候 风管的截面积是保持不变的;2 缩管可以减少投资啊 3、新风是不能接到机组回风口的,因为当机组关停的时候 新风继续送 回风口反吹 把灰尘都吹出来了
回复
qqq32
2007年09月02日 19:36:42
4楼
呵呵 ,打错了,是高手指教!!
回复
wangg989111
2007年09月03日 11:38:11
5楼

支持3楼的观点,欣赏3楼的谦虚风格,前程似锦的兄弟--努力加油吧!
回复
wenzhen001
2007年09月09日 17:55:52
6楼
虽然我不是什么高手 不过我还是想试着回答楼主的问题:1、630的问题,分管的尺寸有一个特点,就是宽度增大一号并且高度减少一号的时候 风管的截面积是保持不变的;2 缩管可以减少投资啊 3、新风是不能接到机组回风口的,因为当机组关停的时候 新风继续送 回风口反吹 把灰尘都吹出来了
谢谢
学到了好多知识
回复
mobile_45
2007年09月09日 21:52:43
7楼
只是看到回复少进来的,不是高手

GB的630不知道为什么不是650,可能与风速或是下料有关吧

风管截面面积是相同,但长和宽的尺寸比例越大阻力越大

设计院说的没错
回复

相关推荐