柱下载体桩+承台基础由于桩底落入土导致桩试验不合格该如何处理
lllj
lllj Lv.8
2013年03月02日 11:38:38
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 20:57 编辑 设计的一个工程为框架结构,因为基础下8m左右为卵石层故比较后采用了载体桩加承台基础,施工过程中甲方提出用商品混凝土灌桩,因浇7个孔才用一车混凝土,在施工过程中造成塌孔施工单位也没有发现,试验时不能满足要求。这种情况该如何处理求大师们指点,先谢谢了。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 20:57 编辑

设计的一个工程为框架结构,因为基础下8m左右为卵石层故比较后采用了载体桩加承台基础,施工过程中甲方提出用商品混凝土灌桩,因浇7个孔才用一车混凝土,在施工过程中造成塌孔施工单位也没有发现,试验时不能满足要求。这种情况该如何处理求大师们指点,先谢谢了。
免费打赏
天三
2013年03月13日 08:38:10
12楼
lllj 发表于 2013-3-3 09:39 是不是可以用小应变排查不合格桩。必须用小应变试验,它能检测出桩的完整性和桩长度。
回复
lllj
2013年03月13日 08:59:34
13楼
谢谢答复,已用小应变进行了排查。