柱下载体桩+承台基础由于桩底落入土导致桩试验不合格该如何处理
lllj
lllj Lv.8
2013年03月02日 11:38:38
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 20:57 编辑 设计的一个工程为框架结构,因为基础下8m左右为卵石层故比较后采用了载体桩加承台基础,施工过程中甲方提出用商品混凝土灌桩,因浇7个孔才用一车混凝土,在施工过程中造成塌孔施工单位也没有发现,试验时不能满足要求。这种情况该如何处理求大师们指点,先谢谢了。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 20:57 编辑

设计的一个工程为框架结构,因为基础下8m左右为卵石层故比较后采用了载体桩加承台基础,施工过程中甲方提出用商品混凝土灌桩,因浇7个孔才用一车混凝土,在施工过程中造成塌孔施工单位也没有发现,试验时不能满足要求。这种情况该如何处理求大师们指点,先谢谢了。
免费打赏
天三
2013年03月02日 15:55:17
2楼
桩试验后,不合格采取加桩或改用加大基础方法。
回复
lllj
2013年03月02日 16:10:40
3楼
谢谢hangujian的指点,象这种情况如何排查不合格桩,如何加桩为好?
回复
lllj
2013年03月03日 09:39:12
4楼
是不是可以用小应变排查不合格桩。
回复
007008ghnb
2013年03月03日 12:11:53
5楼
请设计方出修改,但如果桩机已撤出现场,则可采取锚杆桩或加大基础法加固,总的原则是由原设计方出修改通知,监理签证后再实施。
回复
lllj
2013年03月04日 09:44:49
6楼
准备先用小应变查桩长结合人工挖桩排查缺陷桩以便确定补桩方案可不可以?期待指点,谢谢!
回复
shenli19891124
2013年03月04日 22:50:25
7楼
我觉得小应变没必要做,直接做大应变(高应变实验)因为我觉得如果是塌孔的话,桩的承载能力坑定会有点影响,小应变没法测桩的承载能力,直接做大应变比较好可以测出装的承载能力,然后也可以检验桩身的质量。
回复
lllj
2013年03月05日 08:47:40
8楼
没落土的桩做载荷试验还是没问题,主要是落土的桩有问题,故先要排查。
回复
mayi923
2013年03月05日 11:31:29
9楼
我解决不了,你可以到合力网有很多这样的资料可以查看一下。
回复
lllj
2013年03月06日 16:15:27
10楼
经过排查夹土的桩太多,只能补桩怎么补为好呢,请大家指点指点。
回复
lllj
2013年03月09日 09:13:04
11楼
准备在原俩桩之间补一个桩,如4桩补4根,5桩3桩却不好补,请大家多出出主意,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开