请教:海边10kV电杆频频发生污闪放电现象,导致跳闸,怎么解决,谢谢 海边工程距海不到1km,混凝土电杆,10kV,铁横担,绝缘架空线。 已经在并沟线夹、耐张绝缘子、避雷器、跌落等导线裸露处加绝缘罩, 但是还频频发生污闪放电现象 求解决方式,谢谢 另是否有与跌落配套使用的绝缘套之类产品
请教:海边10kV电杆频频发生污闪放电现象,导致跳闸,怎么解决,谢谢
海边工程距海不到1km,混凝土电杆,10kV,铁横担,绝缘架空线。
已经在并沟线夹、耐张绝缘子、避雷器、跌落等导线裸露处加绝缘罩,
但是还频频发生污闪放电现象
求解决方式,谢谢
另是否有与跌落配套使用的绝缘套之类产品
2楼
抄上一段吧》
为了防止污闪事故发生,一般采取下列措施:
1.定期清扫绝缘子,除去污垢,一般是每年雨季到来之前清扫一次,但还应绝缘所在地段的受污垢情况及对污样的盐密分析,适当增加清扫次数。清扫绝缘子,可采用停电登杆清扫、不停电用绝缘毛刷清扫或带电强力水冲洗的方法进行。
2.定期检测和及时更换不良绝缘子,保持线路绝缘子串的设计绝缘水平。
3.提高线路绝缘水平或采用防污型绝缘子,在线路经过特别污秽地区,如海边及化工厂附近,可适当增多绝缘子个数,以提高单位泄漏比距,增加整体绝缘强度。也可采用防污型绝缘子,以利用雨水对污秽的冲刷和提高绝缘水平。
4.对于已经运行的输电线路,当污染严重时,可采取在绝缘子上涂刷涂料的办法来增强抗污能力,如有机硅油、有机硅蜡等,有条件时,也可采用半导体釉绝缘子。
回复
3楼
谢谢楼上朋友回复
回复
4楼
污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电场力作用下出现的强烈放电现象。
防污闪的措施有很多,传统的方法是春秋两季的停电清扫,还有使用硅油、硅脂等涂料,合理的调节外绝缘的爬电比距,近年的有使用防闪增爬裙,使用RTV防污闪涂料等。
抄百度的。。。
回复
5楼
二楼回答很全面
回复