比泽尔10P压缩机制冷剂r22,水冷,因冷凝器坏,求最经济解决方案
thggcs
thggcs Lv.4
2013年03月01日 21:20:34
来自于制冷技术
只看楼主

求解决放案

求解决放案
免费打赏
thggcs
2013年03月01日 21:22:34
2楼
蒸发器盘管,进水了
回复
hoocah
2013年03月01日 23:26:50
3楼
让甲方腾库,拆除所有的管道,打开所有的连接管口,查看进水量,
1,对管路进行加热,吹除,抽真空,加装过滤器,对压机进行大检,大修。重新充注制冷剂。
如果正常情况下,最少一周。还要不簖更换过滤器。费用在1w左右。
2,更换全部管子,压机,时间看你的实际情况,相对较短,省人工,费用在2w以上。
回复
hoocah
2013年03月01日 23:30:29
4楼
关键在于甲方的配合,否则,你会很难有高效维修
回复
thggcs
2013年03月08日 20:13:05
5楼


谢谢大家,现处理方法为1拆除原管道,2更换为吊顶风机,3压缩机烘干,维修,费用一万左右。
回复
jiangjunjie4
2014年07月14日 22:08:38
6楼
更换为吊顶风机