本帖最后由 yegzyy 于 2013-3-1 18:38 编辑 红色部分就是图中的启闭室,不知道怎么调整才能合理,希望大家指点一下
本帖最后由 yegzyy 于 2013-3-1 18:38 编辑
红色部分就是图中的启闭室,不知道怎么调整才能合理,希望大家指点一下
12楼
还有就是。。。你那个梁到底做的是多高啊???你不说。我们怎么知道。。。。
回复
13楼
普通的混凝土梁应该是不能满足需要了,横向跨度都15米了,忒大了:)
回复
14楼
15米倒也不算什么。。。。。
还是那句话,不能从梁截面尺寸上解决问题,该区域就做劲性结构。。。
回复
15楼
网友们意见很好,我做砌体多年,推荐你找人咨询一下
回复
16楼
这结构感觉有点庸人自扰,就这么个小东西还做成这样,有钱还是想折腾!单榀框架,12米跨,完全是建筑怎么画结构就怎么布置的梁,框架梁做到450宽,高度自己看着办,单向传力,足可以弄好了,这么个跨度,梁高1.2米已足够,如果建筑画这么个东西层高 净空都是他该考虑的,不够就去加。
回复
17楼
这结构感觉有点庸人自扰,就这么个小东西还做成这样,有钱还是想折腾!单榀框架,12米跨,完全是建筑怎么画结构就怎么布置的梁,框架梁做到450宽,高度自己看着办,单向传力,足可以弄好了,这么个跨度,梁高1.2米已足够,如果建筑画这么个东西层高 净空都是他该考虑的,不够就去加。
回复
18楼
17081859 发表于 2013-3-4 14:54 这结构感觉有点庸人自扰,就这么个小东西还做成这样,有钱还是想折腾!单榀框架,12米跨,完全是建筑怎么画 …主要是因为这是一个闸上的房子 其实我给的那块是剪力墙 提升闸门的轨道
回复
19楼
楼主可能已经找到办法了。。。
以下纯属后话哈:
我还是相对了。。。前年才搞了水利施工,所以启闭机。。很眼熟。。。。
又看了建筑标高,说明这个建筑下面有放水闸之类的水工建筑。。。。。。不废话了。。。
我这几天空余时候,用组合结构估算了下(启闭机就打有4台,每台就按2T算,就是80KN)再估算点建筑做法的荷载。。。。。
组合梁用300*800,H钢600*200*17*24。。。。结果,梁没发现超筋。。。。
先不说其它结论和一些详细的构造。。。。至少说明可以朝着这个方向考虑。。。
回复
20楼
看你的跨度很大,如果能做成井字梁就做井字梁,如果不能的话建议做预应力梁
回复
21楼
mokatsch 发表于 2013-3-14 21:18 楼主可能已经找到办法了。。。以下纯属后话哈:谢谢你的帮助 这个工程暂时停了 具体应该怎么设计我也其实没想好 应该是按剪力墙来设计的吧 哎 到时候再研究