请教诸位大神,在对16~30层的楼房的前室或合用前室、防烟楼梯间加压送风的时候。大家所选择的风机的全压的范围一般都是多少呢?有没有一般的估算方法呢?比如26层的合用前室,425Pa是否太小,1000Pa是否有太大?
请教诸位大神,在对16~30层的楼房的前室或合用前室、防烟楼梯间加压送风的时候。大家所选择的风机的全压的范围一般都是多少呢?有没有一般的估算方法呢?
比如26层的合用前室,425Pa是否太小,1000Pa是否有太大?
2楼
本人特别想要搞清楚这个问题,而书上的计算方法又不易操作或者不是特别可行,还望前辈们教授一下。
回复
3楼
400多pa不小,1000多pa就要看你风速是否超过15m/s,超过的话就肯定要了~
回复
4楼
只看风速怕是不够,有没有可以具体操作的估算方法呢
回复
5楼
本帖最后由 aionyu 于 2013-3-4 22:27 编辑 fancheng2008 发表于 2013-3-4 15:07 只看风速怕是不够,有没有可以具体操作的估算方法呢看风速的意思是因为风速高导致动压大,所以局部损失大,增加一个弯头将损失很大的压力,所以选型要选择高风压设备。估算公式:RL*(1+K)K=1-2(弯头少)K=3-5(弯头多–相对而言多)RL–沿程损失此估算公式偏差很大~所以建议楼主在管道不长,风速不高(50m内,15米以下)可以考虑600Pa风机;管道不长,风速高考虑1000Pa风机;管道长并且风速高的话要核算。
回复
6楼
多谢大神指教:)
回复
7楼
aionyu 发表于 2013-3-4 22:25 看风速的意思是因为风速高导致动压大,所以局部损失大,增加一个弯头将损失很大的压力,所以选型要选择 …沿程比摩阻取多少呢?
回复
8楼
aionyu 发表于 2013-3-4 22:25 看风速的意思是因为风速高导致动压大,所以局部损失大,增加一个弯头将损失很大的压力,所以选型要选择 …:L 估算公式比计算公式都复杂···
回复
9楼
sept09 发表于 2013-5-14 16:58 估算公式比计算公式都复杂···从何谈起?!计算公式先要划分系统段落,然后沿程阻力计算,然后再是局部阻力计算,最后还要平衡计算。除了地下室排烟的基本最后一步平衡可以省略,其他同样步骤。
回复