情况如下: (1)首层柱子砼浇捣时,承台面的淤泥未清理干净,造成柱头出现夹层(泥),夹层厚度为3MM~60MM,有的甚至贯通柱子的截面;(如图) (2)该建筑为3层混凝土框架结构,建筑面积为3万平方米;目前施工至二层楼面,局部已浇捣楼面混凝土。 请教各位: (1)对出现的夹层应如何处理,为什么? (2)夹层未处理之前,二层楼面能否继续施工? 因发现的比较迟,现在二层摸板已施工完毕,有没有方案能不拆除首层模板支顶也能处理该夹层?另请教:
(1)首层柱子砼浇捣时,承台面的淤泥未清理干净,造成柱头出现夹层(泥),夹层厚度为3MM~60MM,有的甚至贯通柱子的截面;(如图)
(2)该建筑为3层混凝土框架结构,建筑面积为3万平方米;目前施工至二层楼面,局部已浇捣楼面混凝土。
请教各位:
(1)对出现的夹层应如何处理,为什么?
(2)夹层未处理之前,二层楼面能否继续施工?
因发现的比较迟,现在二层摸板已施工完毕,有没有方案能不拆除首层模板支顶也能处理该夹层?另请教:
(1)灌浆的标号应是多少?原设计柱砼标号为C25.
(2)如何进行检测?
先谢谢各位大侠了!!!