求救:柱头出现了夹层(淤泥),应如何处理?
caomowang
caomowang Lv.6
2013年03月01日 16:40:59
只看楼主

情况如下: (1)首层柱子砼浇捣时,承台面的淤泥未清理干净,造成柱头出现夹层(泥),夹层厚度为3MM~60MM,有的甚至贯通柱子的截面;(如图) (2)该建筑为3层混凝土框架结构,建筑面积为3万平方米;目前施工至二层楼面,局部已浇捣楼面混凝土。 请教各位: (1)对出现的夹层应如何处理,为什么? (2)夹层未处理之前,二层楼面能否继续施工? 因发现的比较迟,现在二层摸板已施工完毕,有没有方案能不拆除首层模板支顶也能处理该夹层?另请教:

情况如下:
(1)首层柱子砼浇捣时,承台面的淤泥未清理干净,造成柱头出现夹层(泥),夹层厚度为3MM~60MM,有的甚至贯通柱子的截面;(如图)
猪头.jpg
(2)该建筑为3层混凝土框架结构,建筑面积为3万平方米;目前施工至二层楼面,局部已浇捣楼面混凝土。
请教各位:
(1)对出现的夹层应如何处理,为什么?
(2)夹层未处理之前,二层楼面能否继续施工?
因发现的比较迟,现在二层摸板已施工完毕,有没有方案能不拆除首层模板支顶也能处理该夹层?另请教:
(1)灌浆的标号应是多少?原设计柱砼标号为C25.
(2)如何进行检测?
先谢谢各位大侠了!!!

猪头.jpg

caomowang
2013年03月01日 16:42:15
2楼
现在把外边柱的柱头全都挖了出来,经逐一检查,数量还是比较多.这种情况该如何处理呢?
回复
antkingg
2013年03月02日 16:07:22
3楼
先把上部施工暂停
用支架分担掉2层楼面荷载,敲凿掉根部的混凝土,重新灌注,可以一部分一部分的敲,防止完全悬空
加大柱根的截面,用外包法加固一圈,承台面起来至少半米高范围
不建议直接用外包的方法加固,这个夹层在柱子的中心部位,太不利于受力
回复
枕一地落花而眠
2013年03月03日 21:41:04
4楼
对该部位的梁板进行加固,剔除夹杂泥土的砼,采用高一级的细石砼浇捣密实,认真养护三个星期即可
回复
胡萝貝
2013年03月03日 22:42:07
5楼
来帮忙顶下,施工问题 不太会,学习学习
回复

相关推荐

APP内打开