指挥施工的6600KVA变配电工程!!!
liuxuesheng-001
2013年03月01日 12:58:26
只看楼主

欢迎大家指导,一个变电工程。当时是甲方!!

欢迎大家指导,一个变电工程。当时是甲方!!

20121126520.jpg


20121128541.jpg


20121126519.jpg


20121126520.jpg


20121126522.jpg


20121128528.jpg


20121128529.jpg


20121128530.jpg


20121128531.jpg


20121128532.jpg


20121128538.jpg


20121128539.jpg


20121128540.jpg


20121207547.jpg


20121207548.jpg


20121207549.jpg


20121207550.jpg


20121207551.jpg


20121207552.jpg


20121212553.jpg


20121212554.jpg


20121212555.jpg


20121212556.jpg


20121219566.jpg


20121220575.jpg


20121220576.jpg


20121220579.jpg


20121220580.jpg


20121224582.jpg

免费打赏
dv100
2013年03月02日 16:42:44
2楼
吊装中没一个戴安全帽的呀!!太不安全了!!是电解铝用的吧
回复
zyz8438
2013年03月02日 16:59:41
3楼
1.JPG
蓝色的是N排?截面这么小?而且似乎只有一半了?
回复
zyz8438
2013年03月02日 17:09:33
4楼
1.JPG
开关柜在一楼?下面是否有电缆夹层?如果没有电缆夹层,只是柜下的电缆沟,那么放电缆可是个麻烦的事情哦。
回复
zyz8438
2013年03月02日 17:14:59
5楼
1.JPG
KYN28A-12柜型。每两面柜子组成一个回路?一个断路器柜,一个电缆接线柜?为什么要这样设计?
回复
zyz8438
2013年03月02日 17:22:09
6楼
1.JPG
说得好听:功夫好!说的不好听:亡命之徒!

整个施工现场的安全管理实在堪忧!
回复
lingxuct
2013年03月02日 18:26:14
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-2 18:27 编辑

钢丝绳导引拉电缆,导向轮只有最后一只,电缆沟里不放托架导轮?电缆直接在水泥沟底磨擦?

这样,电缆前面5米后就会同地面磨擦,把外护层磨破。

一般看来这样的工程算大了,对我来说还是小工程,才6600KVA,我们刚送电的二台主变各5MVA,35/6.3KV,6.3/0.4变压器1600KVA二台,35KV新加柜子二台,且要把原来的进线隔离、计量、线路压变柜、进线断路器柜共8台往两边移开,才能装时新的馈线柜。

ABB的ZS1柜32台,低压柜29台,直流屏装了3套(低压、高压、监控各一套),还有2000KW长输泵三台(要求把成品油从宁波送到江西),控制系统能让杭州的(商品油)调度系统看到(六台泵的运行状态)!
回复
lingxuct
2013年03月02日 18:30:57
8楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-2 18:37 编辑


电缆在沟底摩擦?

导向轮只后面一只?


吊变压器的钢丝绳挂在哪?好象挂在上面,不是吊装承重的部位吧?
回复
zyz8438
2013年03月02日 18:45:07
9楼
1.JPG

不知道这电缆沟(是不是电缆沟?)里面一共会有多少电缆?为何是光光的沟?没有支架?
回复
lingxuct
2013年03月02日 18:51:09
10楼


电缆盘支撑是轮子,且没有止动的措施,电缆一拉会倒盘吗?是个危险的施工方法!
回复
jacksonf
2013年03月03日 20:38:40
11楼
好大的家伙 但是低压设备看上去不怎么样
回复

相关推荐

APP内打开