关于脚手架的问题请教大家
cpx286148121
2013年02月28日 22:55:33
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:32 编辑 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50m,立杆的横距为0.90m,立杆的步距为1.50m; 计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 18.0 m,立杆采用单立管; 脚手架沿墙纵向长度为100 m; 内排架距离墙长度为0.30m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2; 脚手板自重标准值(kN/

本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:32 编辑

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50m,立杆的横距为0.90m,立杆的步距为1.50m;
计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 18.0 m,立杆采用单立管;
脚手架沿墙纵向长度为100 m;
内排架距离墙长度为0.30m;
大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2;
脚手板自重标准值(kN/ ):0.350;
二、大横杆的计算:
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
大横杆的自重标准值=0.038kN/m ;
脚手板的荷载标准值=0.350×0.900/ (2+1)=0.105kN/m ;
活荷载标准值=3.000×0.900/ (2+1)=0.900 kN/m;
静荷载的计算值:q1=1.2×0.038+1.2×0.105=0.172 kN/m;
活荷载的计算值:q2=1.4×0.900=1.260 kN/m;

个人觉得 脚手板荷载标准值和活荷载标准值应该是除以4而不是2+1。
因为一跨脚手架的脚手板荷载为0.35x0.9x1.5KN,而脚手板荷载由4根大横杆承受,所有每根大横杆所承受的脚手板荷载为0.35x0.9x1.5/4KN,所以大横杆承受的脚手板线荷载为0.35x0.9x1.5/4/1.5=0.35x0.9/4=0.879KN/M.而不是0.350×0.900/ (2+1)=0.105kN/m
免费打赏
zjw59690634
2013年03月01日 20:39:05
9楼
楼主,除以3是正确的,你手绘一下四根大横杆的布置及脚手版的布置图,边上两根大横杆的受的脚手版均布荷载仅为中间两根的一半而已!
回复
happypizza
2013年03月02日 11:39:04
10楼
要做脚手架受力计算书,同意纠结于这个问题,还是搞不懂,想干脆买《建筑施工手册》来看看:D
回复
jshmkwj
2013年03月10日 23:42:51
12楼
二楼说的是正确的。
回复
sjh819
2014年02月25日 23:36:53
13楼
不错的资料,参与学习,顶一下。
回复
sl968754
2014年02月25日 23:45:45
14楼
实用资料,参与学习。
回复
daerzhihun
2014年02月26日 08:10:18
15楼
直接用软件算。。查看生成的计算书。。手算多麻烦
回复
diabloboy521
2014年02月26日 08:17:37
16楼
好像以前就是单纯的用软件算,看看合格就OK了,没这么纠结过里面的东西!
受教了,谢谢!
回复
wangxiao_00
2014年02月26日 09:22:07
17楼
值得学习探讨
回复
m29903711393
2014年02月26日 09:43:14
18楼
果断回复,赚币买资料!
回复
gs_shine
2014年02月26日 10:00:04
19楼
实用资料,参与学习。
回复

相关推荐