我的房子在一排六户的别墅的第三户,砖混结构,预制板,现在三层楼面(二楼顶面)5米跨的连续梁跨中自上而下出现贯穿裂缝,直到断裂。裂缝上口0.5mm,下口0.3mm。 该房为2000年有资质企业施工,2002年入住,当时二楼大梁无裂缝,2004年底发现大梁中间自上而下开始出现裂缝,到目前为止已完全断裂。根据观察,排除不均匀沉降问题。百思不得其解之处是简支梁下部无支撑,开裂应从下往上,现在实际是从上而下。
现在,第四户的大楼也是这样,但没有我的严重。
现场情况见照片,请各位提出宝贵意见。
33楼
感谢楼主分享
回复
34楼
本帖最后由 cyan222 于 2014-9-15 16:46 编辑 mokatsch 发表于 2013-3-1 17:12 楼主你知道0.5mm意味着什么????梁纵向受力钢筋屈服了。。。。。你那梁就断了。。。。0.5mm裂缝钢筋就断了?这个太夸张了,钢筋的极限应变能达到1%~2%,5m的长度需拉长到50~100mm才断裂。按fy=300, Es=20000, 屈服拉应变0.0015,钢筋屈服也需要拉长7.5mm(假定5m长)。所以,0.5mm宽的裂缝远没这么严重
回复
35楼
cyan222 发表于 2014-9-15 16:42 0.5mm裂缝钢筋就断了?这个太夸张了,钢筋的极限应变能达到1%~2%,5m的长度需拉长到50~100mm才断裂。按 …呵呵。。是我记错了。。。应该是以1.5mm作为应变极限,衡量构件承载力极限
回复