pkpm中连梁有两种建模方式,为什么按洞口建模的时候,连梁折减后,风工况下的位移不会被折减,但是按框架梁建模时,连梁刚度折减后,风工况下的位移会折减,这是为什么,求大神指点
pkpm中连梁有两种建模方式,为什么按洞口建模的时候,连梁折减后,风工况下的位移不会被折减,但是按框架梁建模时,连梁刚度折减后,风工况下的位移会折减,这是为什么,求大神指点
2楼
我理解这是两种情况,软件计算正确,当开洞时不予以折减,这是按照高规的要求来做的。相反框梁折减,具体查询说明书,连梁刚度折减的那一条,写的较详细。
回复
3楼
bs7418 发表于 2013-2-28 10:43 我理解这是两种情况,软件计算正确,当开洞时不予以折减,这是按照高规的要求来做的。相反框梁折减,具体查 …按洞口建模时,程序在算位移时会不折减,但是按框架梁建模时,在计算位移时,程序考虑了折减,这两种情况只有前者是符合高规规定,但是后者却不符合了
回复
4楼
求高人解释 求大神呀
回复
5楼
连梁是抗震概念,计算风的时候不能考虑折减
回复
6楼
w1825774002 发表于 2013-2-28 16:54 连梁是抗震概念,计算风的时候不能考虑折减这个我是晓得的 我问的是 连梁在不同建模方式下 为什么位移有的变化了 有的没变化
回复